Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Kopton on 26.06.2012, 00:16

Title: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
Post by: Kopton on 26.06.2012, 00:16
Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10, jako přívod pro RD?
Má oranžovou barvu, je nehořlavý, ale jinak vypadá stejně.
Title: Re: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
Post by: Jozef BABJAK on 26.06.2012, 07:48
Quote from: Kopton on 26.06.2012, 00:16
Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10, jako přívod pro RD?
Má oranžovou barvu, je nehořlavý, ale jinak vypadá stejně.


Na to sa opýtajte výrobcu. Podľa údajov k jednému z takých káblov - pozri prílohu - je takýto kábel na daný účel vhodný. Až sa bojím spýtať, ako ste k danému káblu prišli. Kupovať ho asi nemienite, súdim tak podľa samotnej otázky a podľa toho, že súdiac podľa parametrov kábla bude tento niekoľko krát drahší ako CYKY 4B10 alebo AYKY 4B16.
Title: Re: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
Post by: Jozef BABJAK on 26.06.2012, 08:01
Quote from: Jozef BABJAK on 26.06.2012, 07:48
Podľa údajov k jednému z takých káblov - pozri prílohu - je takýto kábel na daný účel vhodný.


Mal som pri ruke katalógy dvoch ďalších výrobcov: jeden sa k uloženiu do zeme nevyjadruje, druhý explicitne píše, že na uloženie do zeme nie sú určené.
Title: Re: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 26.06.2012, 09:03
Je asi 3x dražší, než AYKY-J 4x16 a asi o 50% dražší než CYKY-J 4x10.

Pro uložení do země se moc nehodí. Izolace je tvrdá a křehká, hrozí její poškození, takže bych ten kabel vedl chráničkou.

To je zvláštní, jak se za posledních pár let tyto poměrně drahé kabely rozmohly v obyčejných instalacích. Že by to nějak souviselo s komplexní obnovou elektrárny Tušimice?  (whist)
Title: Re: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
Post by: Daniel Hudzík on 26.06.2012, 09:48
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.06.2012, 09:03
Je asi 3x dražší, než AYKY-J 4x16 a asi o 50% dražší než CYKY-J 4x10.

Pro uložení do země se moc nehodí. Izolace je tvrdá a křehká, hrozí její poškození, takže bych ten kabel vedl chráničkou.

To je zvláštní, jak se za posledních pár let tyto poměrně drahé kabely rozmohly v obyčejných instalacích. Že by to nějak souviselo s komplexní obnovou elektrárny Tušimice?  (whist)

Zazil som projekt rekonstrukcie rozvodov v panelakovom byte, kde projektant navrhol kable N2XH ...
Title: Re: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
Post by: Lukáš Rotrekl on 26.06.2012, 10:38
Ano, to je totiz spravne. Pokud se nechalo zpracovat PBŘ, je mozne, ze projektant PO urcil prostor spolecne chodby a schodiste jako CHUC a z toho samozrejme plynou nejake pozadavky.

Tusim, ze spravne by nela byt CHUC ve vsech (nejen) panelacich kolaudovanych po roce 1971 s vice nez tremi poschodimi ( patry ze kterych se unika po schodech).