Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Pavel Novotný 2 on 09.07.2012, 03:07

Title: Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Post by: Pavel Novotný 2 on 09.07.2012, 03:07
Jaký zvolit kabel tak, aby splňoval:
 počet žil: 6 či 8 (lanko či plné jádro)
 průřez: co nejmenši ~0.5mm2 (menší průřez dovoluje norma jen pro čistě elektronická zařízení)
 napětí 230V AC
 izolace a plášť vhodný k umístění pod omítku (vnitřní prostor)
 příp.stínění
 jde o 230V signalizaci při velmi malých proudech (<<0.5A) (mj.spínání impulsních relé)

 SYKY/SYKFY nemá dostatečné jmenovité napětí
 LIYY/LIYCY by možná vyhověl, ale nenarazil jsem na žádný, který by byl určený pro uložení do omítky

Stejný problém (omítka) reším pro UTP CAT.6 kabely.
(Trubkování není vhodné.)
Title: Re: Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Post by: Josef Martinec on 09.07.2012, 08:07
použil bych
JYTY
provozní napětí 250V
nebo
TCEKY C
provozní napětí  do 380V max 750V

další varianty:
JHFE-R ,ale to bude asi ranec
možná by šlo použít JEFY, JEXY , JQTQ , YCYM

U toho UTP se krku nevyhnete
Title: Re: Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Post by: Lukáš Rotrekl on 09.07.2012, 10:28
U UTP/FTP zkuste oslovit výrobce venkovního provedení, zda by nebylo možné uložit pod omítku.
Title: Re: Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Post by: Pavel Novotný 2 on 14.07.2012, 20:15
K UTP CAT.6: zkusit to venkovní provedení je dobrý nápad. (Mívají dvojitý
plášť a min.vnější bývá z PE místo PVC, který je chemicky odolnější.)

K JYTY a JQTQ - už jsem je prohlížel předtím, ale nejmenší průřez
jsem našel 1.0mm2(JYTY) a 0.8mm2(JQTQ). To se mi moc nechce: proudově
by stačilo 0.25mm2 či 0.34mm2, ale když norma chce min. 0.5mm2, tak ať
si má kabel 0.5mm2. Ale 0.8mm2 už je zbytečně moc.
Title: Re: Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Post by: Lukáš Rotrekl on 14.07.2012, 21:29
Pozor u slaboproudých kabelů se uvádí průměr, nikoliv průřez JYTY 4x1 = cca 4x 0,75mm2. 0,8 je cca 0,5mm2.
Title: Re: Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Post by: Pavel Novotný 2 on 15.07.2012, 01:56
No jo, máte pravdu! Jak jsem to mohl přehlédnout ?! :-(
(njn - třeba LiYY,LiYCY mívají uveden průřez, SYKFY,JQTQ,JYTY
průměr...)