Title: Kolik kabelu vede z HDS do země?
Post by: JirkaKap on 15.07.2012, 15:10
Moderátor: Jedno téma = jedna otázka.

Dělám výkop pro umístění a připojení ER212 a chci tam vložit kopoflex s kabelem Cyky4x10.
Je to už všechno a mohu kabel ve výkopu zahrnout?
Nestahuje se ze sloupu ještě něco jiného třeba nějaké zemnění, nebo něco podobného?
Title: Re: Kolik kabelu vede z HDS do země?
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.07.2012, 15:43
Podle projektu......

Zpravidla ne, ale zeptejte se toho kdo vám to bude zapojovat a psát na to revizi....

Pokud odpovím na otázku, tak: "Podle toho jak je to daleko a vysoko."
Title: Re: Kolik kabelu vede z HDS do země?
Post by: Tom Macků on 15.07.2012, 15:53
Záleží, co je v projektu. Pokud je v daném místě nutné zemnit PEN vodič v HDS, měl by to zajistit provozovatel distribuční soustavy. V takovém případě by neměl uzemnění umisťovat na váš pozemek, pokud mu k tomu nedáte souhlas.
Title: Re: Kolik kabelu vede z HDS do země?
Post by: JiriKap on 15.07.2012, 15:58
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.07.2012, 15:43
Podle projektu......

Zpravidla ne, ale zeptejte se toho kdo vám to bude zapojovat a psát na to revizi....

Pokud odpovím na otázku, tak: "Podle toho jak je to daleko a vysoko."


Děkuji za odpověď. Tak za to jdu tedy zahrnout. U sloupu bude vyveden cyky 4x10 a u elektroměrového rozvaděče jeho druhý konec.
Title: Re: Kolik kabelu vede z HDS do země?
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.07.2012, 16:09
Jenom aby jste mě zítra nenadával, že tam mělo být ještě .....   
Title: Re: Kolik kabelu vede z HDS do země?
Post by: JirkaKap on 15.07.2012, 16:52
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.07.2012, 16:09
Jenom aby jste mě zítra nenadával, že tam mělo být ještě .....   


V nejhorším to vykopu znova, je to cca 1m od sloupu. ;)