Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: wilix on 16.07.2012, 18:52

Title: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: wilix on 16.07.2012, 18:52
Situace: Novostavba rodinného domu, elektroinstalace provedena dle prvního pohledu jakš-takš, ovšem; bez hromosvodu, bez přepěťových ochran, výpočet rizik atd. zřejmě proveden nebyl. Pokusím se získat výchozí revizi (ta snad existuje), projekt elektro - pokud byl proveden ( tuším že jestli ano tak v rozsahu pro stavební povolení  - ale třeba se mýlím) provedení hlavního ochranného pospojování neznámé, dům pravděpodobně nemá žádný zemnič ( alespoň dle letmé visuální kontroly). K úderu došlo do vrchní části komínu, intenzita bleskového výboje byla pravděpodobně nízká - znatelné škody; ,,odloupnutí části vrchní betonové desky komínu", přeskok mezi PE - L v jednom ze zásuvkových obvodů ( v zásuvce samotné), přeskok mezi plechovým krytem domovního rozvaděče a nezapojeným kabelem SYKFY, částečné svedení tímto kabelem k zemi.  Na vnějším plášti domu při zemi byla zřejmě ,,předpříprava" pro ,,kacafón" - SYKFY samozřejmě k nepoužití. Dle vyjádření uživatele domu - žádné škody na elektronice vše funguje.
Chystám se provést kontrolu, řekněme v rozsahu výchozí revize,  vizuálně se pokusím prolézt vše co půjde,  část domu ( podkroví ) je z SDK a osobně si dokážu představit poškozené silové vodiče při proražení isolace CYKY - rastr SDK ( jestli se po konstrukci jen válej nebo je nějak uchyceno atd netuším.
Pokud máte nějaké návrhy na co si dát pozor sem s nimi a to jak z pohledu kontroly tak s pohledu zaujetí závěrečného stanoviska, osobně se mi rev zpráva jako taková moc vypracovávat nechce protože část závěru je mi jasná už teď ( viz výše) a můj zákazník je jaksi propojen s dodavatelem stavby.
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: Jiří Schwarz on 16.07.2012, 21:35
Asi bych "postupoval" velkými kroky od takového paskvilu...

Buď vyřešit v nějakém rozumném vztahu k aktuálně platným nornám a zákonům, nebo se do toho raději moc neangažovat.
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: Milan Illek on 16.07.2012, 22:08
Věc, která souvisí s tématem:
Novostavba, bez hromosvodu a pochopitelně i bez výpočtu rizika v pseudoprojektu, ze země trčí drát FeZn 10 mm.
Stavební úřad provedl (28.2.2012) závěrečnou kontrolní prohlídku, po přezkoumání splnění podmínek ochrany života a zdraví osob, zvířat... vydal souhlas s užíváním stavby.  :'(  (cryi)
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: wilix on 16.07.2012, 22:23
Osobně mám za to, že i tato stavba je zkolaudovaná....
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: Jiří Schwarz on 16.07.2012, 23:33
Quote from: Milan Illek on 16.07.2012, 22:08
Věc, která souvisí s tématem:
Novostavba, bez hromosvodu a pochopitelně i bez výpočtu rizika v pseudoprojektu, ze země trčí drát FeZn 10 mm.
Stavební úřad provedl (28.2.2012) závěrečnou kontrolní prohlídku, po přezkoumání splnění podmínek ochrany života a zdraví osob, zvířat... vydal souhlas s užíváním stavby.  :'(  (cryi)

Při kolaudaci Stavební úřad nezkoumá správnost projektu, ale soulad provedení stavby s projektem (to není můj názor, ale názor jednoho konkrétního pracovníka konkrétního stavebního úřadu)

Takže jestli někdo "zmastil" projekt, stavební úřad to po projektantovi opravovat nebude...
Asi je něco špatně v celém systému. Že by na tom měla svůj podíl ČKAIT?
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: David Hruda on 16.07.2012, 23:38
Úředník stavebního úřadu má obvykle minimální kvalifikaci a není s to hodnotit kvalitu projektu. Jen zkontroluje, zda má v ruce správná počet papírů s příslušnými razítky a tím to pro něj končí. Najít z tohoto stavu cestu ven nebude jednoduché, razítko má u nás obrovskou moc....
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: Kamil Novák on 17.07.2012, 00:27
Quote from: wilix on 16.07.2012, 18:52
Situace: Novostavba rodinného domu, elektroinstalace provedena dle prvního pohledu jakš-takš, ...


a

Quote from: wilix on 16.07.2012, 18:52
bez hromosvodu, bez přepěťových ochran, výpočet rizik atd. zřejmě proveden nebyl. Pokusím se získat výchozí revizi (ta snad existuje), projekt elektro - pokud byl proveden ( tuším že jestli ano tak v rozsahu pro stavební povolení  - ale třeba se mýlím) provedení hlavního ochranného pospojování neznámé, dům pravděpodobně nemá žádný zemnič ( alespoň dle letmé visuální kontroly).


To nějak nesouhlasí. Souhlasím s názorem některého z předešlých přispěvatelů - rychle pryč !  (surprice)
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: Lukáš Rotrekl on 17.07.2012, 06:22
Pánové proč rychle pryč?
Dám zákazníkovi nabídkovou cenu, s tím, že ho upozorním, že závěr provedené revize se mu nebude líbit. Je pak na něm, k čemu tu revizi chce a jak ji hodlá použít či jaký z ní udělat závěr.

S oblibou se zákazníků ptám, jestli chcou revizi nebo papír s kulatým razítkem. Teprve v případě druhém je podle mě čas rychle opustit stanoviště
Title: Re: Jak postupovat při kontrole elektroinstalace po úderu blesku ?
Post by: wilix on 17.07.2012, 11:07
Dnes proběhla ,,neformální návštěva s instaltestem", překontrolována instalace viz výše a majitel resp. jeho žena obeznámen s možnostmi ochrany proti atmosférické elektřině a přepětí v síti a td. - a pí. byla upozorněna na to že se jedná o komplexní řešení ( tj. neřešit hromosvod bez přepěťovek a naopak) . Byl vyvrácen omyl že ,, hromosvod přitahuje blesky a ve své podstatě je jeho instalace kontraproduktivní a za jeho instalaci lobují pouze výrobci a firmy zabývající se instalací a tudíž je lepší nic neinstalovat - celkem by mě zajímalo kde ty lidi tyhle názory berou", prý to probere s manželem a případně se ozvou. Vzhledem k nedokončenosti terénních úprav a části fasády (  shodou okolností na stěně na níž je zevnitř rozvaděč by při doplnění nemuselo dojít k velkým škodám, HOP tam je, zemnič není. Projekt ani výchozí rev. jsem neviděl...
Jinak nalezeno pár podivuhodností - ty ale půjde celkem snadno řešit.
Takže nakonec bude možná happyend - tedy pokud nositelem těch pokřivených názorů není pan manžel :).