Môžem v zapojení hlavného ochranného pospojovania použiť pomocnú svorkovnicu a zapojiť ho podľa priloženého obrázku?
Ak by som nechcel použiť pomocnú svorkovnicu musím ku každej cudzej vodivej časti viesť samostatný vodič z EVP, alebo všetky cudzie vodivé časti môžem postupne zapojiť na jeden vodič vedený z EVP?
Z textu som nepochopil, či pomocnú svorkovnicu chcete pridať alebo ju zrušiť.
Podľa projektov, ktoré som videl, je pomocná ekvipotencionálna svorkovnica štandardným prvkom. Nedokážem odpovedať, či norma umožňuje aj sériové pospájanie, ale osobne by som sa snažil držať sa zaužívaného spoôsobu. Ak niekto bude v budúcnosti pracovať s postupným pospájaním, nemusia mu byť jasné súvislosti.
Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8. V případě větší vzdálenosti mezi svorkovnicemi bych volil průřez vyšší třeba 25 mm2.
Quote from: radoslav kroslak on 27.07.2012, 14:29
... alebo všetky cudzie vodivé časti môžem postupne zapojiť na jeden vodič vedený z EVP?
To není nejšťastnější řešení, protože dříve nebo později při nějaké opravě, úpravě,... neuhlídáte aby to opravdu zůstalo propojené a nezůstalo to přerušené u nějakého "opravovaného nebo demontovaného" zařízení....
Quote from: Jiří Buben on 28.07.2012, 17:21
Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8.
Nevím, jaké máte přepěťovky, jak je to celé zapojené, ale podporuji návrh kolegy, mimo jiné také proto, abyste si co nejméně špiček z "pospojování" zatáhl do rozvaděče...
Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci :)
Quote from: Jiří Buben on 28.07.2012, 17:21
Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8. V případě větší vzdálenosti mezi svorkovnicemi bych volil průřez vyšší třeba 25 mm2.
O tom, že EVP bude súčasťou domového rozvádzača rozhodol projektant v projekte. Celý rozvádzač je už zapojený, presunúť EVP mimo neho by bolo pomerné zložité. S vodičom o prireze min. 16 mm2 zapojeným medzi EVP a pomocnú svorkovnicu súhlasím.
Quote from: Jiří Schwarz on 28.07.2012, 17:26
To není nejšťastnější řešení, protože dříve nebo později při nějaké opravě, úpravě,... neuhlídáte aby to opravdu zůstalo propojené a nezůstalo to přerušené u nějakého "opravovaného nebo demontovaného" zařízení....
To ma nenapadlo. Súhlasím s Vami.
Quote from: Jiří Schwarz on 28.07.2012, 17:26
Nevím, jaké máte přepěťovky, jak je to celé zapojené, ale podporuji návrh kolegy, mimo jiné také proto, abyste si co nejméně špiček z "pospojování" zatáhl do rozvaděče...
Prepäťová ochrana je tam použitá OBO V25 B+C/3. Podľa názoru projektanta je výhodné aby EVP bola súčasťou rozvodnice z dôvodu minimalizácie dĺžky vodiča medzi prepäťovou ochranou a EVP.
Quote from: Milan Hudec on 28.07.2012, 20:16
Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci :)
Ja si myslím, že materiál FeZn je štandardne požívaným materiálom na zhotovenie uzemňovacieho prívodu. Požitie tohoto meteriálu je taktiež dané projektom.
Quote from: Milan Hudec on 28.07.2012, 20:16
Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci :)
Aby ses Milane neozval že jo. Tvé oblíbené,(dejte tam nerez), tady chybí. ;)
Quote from: radoslav kroslak on 29.07.2012, 12:50
...
Prepäťová ochrana je tam použitá OBO V25 B+C/3. Podľa názoru projektanta je výhodné aby EVP bola súčasťou rozvodnice z dôvodu minimalizácie dĺžky vodiča medzi prepäťovou ochranou a EVP...
Ano.
Ale je třeba tomu přizpůsobit provedení rozvaděče, přívody, odchozí vedení, abyste si funkci SPD I (B) "nezabil" např. nějakými souběhy chráněné a nechráněné části,...
Quote from: Jiří Schwarz on 29.07.2012, 13:13
Ano.
Ale je třeba tomu přizpůsobit provedení rozvaděče, přívody, odchozí vedení, abyste si funkci SPD I (B) "nezabil" např. nějakými souběhy chráněné a nechráněné části,...
Snažil som sa o oddelené vedenie chránených a nechránených častí inštálacie v maximálne možnej miere, ale nie vždy sa to dalo na 100%. V predchádzajúcom príspevku ste sa pýtal ako je to celé zapojené. Zapojené je to podľa obrázku ktorý prikladám, teda až na pomocnú svorkovnicu a vodič medzi ňou a EVP. To sa teraz rieši.
Quote from: radoslav kroslak on 29.07.2012, 12:50
Ja si myslím, že materiál FeZn je štandardne požívaným materiálom na zhotovenie uzemňovacieho prívodu. Požitie tohoto meteriálu je taktiež dané projektom.
Pokud se nechystáte cca.do 20let umřít, doporučuji použít nerez, jinak vás po té době může kvůli zachování řádného uzemnění čekat kopání kolem domu.
K projektům se od jisté doby stavím s rezervou (nabídl vám projektant několik řešení, či se prostě držel kopírovaného standartu)?
Quote from: Milan Hudec on 29.07.2012, 17:10
Pokud se nechystáte cca.do 20let umřít, doporučuji použít nerez, jinak vás po té době může kvůli zachování řádného uzemnění čekat kopání kolem domu.
K projektům se od jisté doby stavím s rezervou (nabídl vám projektant několik řešení, či se prostě držel kopírovaného standartu)?
Projektant sa držal štandardu, vypracoval projekt a žiadne iné možnosti nenavrhol. S tým kopaním po 20. rokoch by som to nepreháňal, v prípade potreby to potom overíme meraním odporu uzemnenia.
Je to jasné pán kolega Hudec sa nezaprie s nerezom.Ale naozaj po 20rokoch ani nebudete Vy alebo Vaši nasledovníci možno už vedieť,kam ste uzemnenie zakopali. Pokiaľ však uzemnenie zriadite správne tak určite vydrží aj 50 rokov.V Olomouci sme rekonštruovali prípojku Datovej siete, kde uzemnenie okolo budovy nebolo celkom podľa predpisov, tak sme aj to trochu vylepšili, ale podľa dostupných dokladov malo už viac ako 30 rokov a naozaj bol dobré. A ešte jeden prípad.Rekonštruovali sme kabelovú trasu Bratislava - Trnava, kde s káblami z r.1948 ( Dokumentácia bola naozaj)bola uložená aj zemniaca páska skoro by som povedal,ako nová.Ešte môžem pokračovať, ale myslím si, že stačí.
Quote from: Ján Garaj on 29.07.2012, 19:22
Je to jasné pán kolega Hudec sa nezaprie s nerezom.Ale naozaj po 20rokoch ani nebudete Vy alebo Vaši nasledovníci možno už vedieť,kam ste uzemnenie zakopali. Pokiaľ však uzemnenie zriadite správne tak určite vydrží aj 50 rokov.V Olomouci sme rekonštruovali prípojku Datovej siete, kde uzemnenie okolo budovy nebolo celkom podľa predpisov, tak sme aj to trochu vylepšili, ale podľa dostupných dokladov malo už viac ako 30 rokov a naozaj bol dobré. A ešte jeden prípad.Rekonštruovali sme kabelovú trasu Bratislava - Trnava, kde s káblami z r.1948 ( Dokumentácia bola naozaj)bola uložená aj zemniaca páska skoro by som povedal,ako nová.Ešte môžem pokračovať, ale myslím si, že stačí.
Nestačí, nezapomínejme, že FeZn v dnešní době mimo klasické zemní koroze zřírají ušlechtilejší kovy použité k uzemnění sousedem.