V bytovce je namontovaný schodišťový automat http://svetusporek.webnode.cz/products/eleman-aso-101-schodistovy-automat-funkce-protiblokady-16a/.Dostal sem se k tomu,že zákazník chtěl vyměnit vypínače s doutnavkou v patrech.Uplynulo 14dní po výměně,začal problém ze světlama.Někdy šli zapnout někdy né.Zkoušel sem hodinu v kuse zapínat světla.Bez problému,uplyne pár hodin chci zapnout světla a nejde to.Shodím jistič a nahodím někdy se chytne.Myslel sem že to bude automatem,dneska přišel nový.Namontoval sem ho a nic,ani jednou se nezaply světla.
Moderátor: Na tomto příspěvku je vidět, jak je důležité dodržovat gramatiku (mezera za tečkou):
V bytovce je namontovaný schodišťový automat http://svetusporek.webnode.cz/products/eleman-aso-101-schodistovy-automat-funkce-protiblokady-16a/. Dostal sem se k tomu . . .
ELEMAN ASO-101 schodišťový automat funkce protiblokády 16A, funkce protiblokády nedovoluje trvalé svícení po zablokování schodišťového tlačítka, automat odměří nastavený čas a samočinně vypne osvětlení.
Odebíraný proud automat může vyhodnocovat jako zablokované tlačítko. Je tam hodně kontrolek? Je to stará elektroinstalace? Mokré zdivo? Snížený izolační odpor?
Je půvabné, že zrovna "eleman spol. s r.o. - Díly pro průmysl a elektrotechniku" v katalogu neuvede, jaký max. proud doutnavek to snese ;D
Vyzkoušet jiného výrobce...jiný výrobek....pokud jsou dobré tlačítka a napájení !
Někdy bývají některé výrobky "háklivé" na počet doutnavek (proud od nich)......jak píší kolegové....
proti-blokádu mají i jiné typy...
PS: Jednou jsem řešil něco podobného.....
Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte??? ;) ;)
Quote from: Radesssss on 31.07.2012, 22:27
Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte?? ;) ;)
Rada Lubomíra Jindry z 28.7. byla snad jasná.
Vyzkoušel jste to bez doutnavek?
Změřil jste izolační stavy?
Změřil jste proud procházející v klidu? (proud doutnavkami, kapacitní proud rozvodů, svodové proudy)
Kdekoliv mohlo něco navlhnout a zhoršit svodový proud, mohlo dojít k mírnému zvýšení napětí v síti a proud doutnavkami se zvětší "více než napětí"...
Dokud nevyzkouším zodpovědně to, co mi někdo zkušený radí, asi nemá cenu ptát se na další možnosti...
Rozhodně bych začal jednoduší úvahou, a podíval se, zda není někde utřepaný vodič, tipuji že to bude v Al.