Prosim Vas co znamena udaj Pi v reviznej sprave. Jedna sa o nejaky vykon/prikon, ale na zdroji prednmetneho zariadenia som ziatne take cislo nenasiel.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7938.msg54192.html#msg54192
Quote from: miso55 on 31.07.2012, 22:03
Jedna sa o nejaky vykon/prikon, ale na zdroji prednmetneho zariadenia som ziatne take cislo nenasiel.
Občas není zařízení vybaveno štítkem nebo je štítek nečitelný. Pak se příkon určí metodou VZP (vycucat z prstu). Pokud je odhadnutý příkon v rozumných mezích, nemá cenu se tím dál zabývat.
Pi je instalovaný příkon. Je to součet dílčích příkonů.
Také to může vyjadřovat pocit revizního technika při pohledu na nějaký výtvor :)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.08.2012, 11:03
... Pak se příkon určí metodou VZP (vycucat z prstu). ...
(jednicka)
No to je skvělé. To si musím poznamenat. Já blbec v takových případech machruju s měřákem...
rozumiem cize do spravy tieto udaje pribudli metodiu VZP :D ak je na inom transformatore udaj Napájací transformátor 16V 40VA to znamena ze vykon je 40Watov? je mozne z toho udaju urcit prikon napr vypoctom P=U*I?
Quote from: Jiří Schwarz on 01.08.2012, 11:57
(jednicka)
No to je skvělé. To si musím poznamenat. Já blbec v takových případech machruju s měřákem...
To by mě ani nenapadlo ani náhodou. Taky nikdo nezkoumá, jestli je v lustru zašroubovaná 60W edisonka nebo 7W LED. Údaje o instalovaném příkonu jsou v revizi pouze orientační. Navíc jsou u některých spotřebičů hůř zjistitelné. Nehodlám dvě hodiny sedět u mrazáku, až se uráčí zapnout.
Já osobně v revizních zprávách, takovýto údaj neuvádím. Podle mě je to zbytečnost, anebo pozůstatek po starých formulářích. :)
Takový to údaj o příkonu není povinný udávat do revize....ani podle legislativy!
Někdo píše počet zdrojů osvětlení,jejich příkon a pod....je to pro provozovatele malý plus jen pro informaci....
ale pro revizi jako takovou ,to moc nevypovídá... :-\
Quote from: František Šohajda on 02.08.2012, 06:36
Někdo píše počet zdrojů osvětlení,jejich příkon a pod....je to pro provozovatele malý plus jen pro informaci....
ale pro revizi jako takovou ,to moc nevypovídá... :-\
Já s vámi nesouhlasím viz ČSN 33 2130 ed.2 / čl.5.2.
Quote from: Robert Jedek on 02.08.2012, 07:02
Já s vámi nesouhlasím viz ČSN 33 2130 ed.2 / čl.5.2.
Já jsem to asi napsal nerozumitelně.... :'(
Píše někdo do RZ tabulku s počtem Pi a rozepisuje to zářivka ( 4x36) napíše počet kusů 4 zářivky atd....
TJ jedna trubice, jeden kus, jedna žárovka 1 ks atd........
Třeba počet světelných zdrojů 10ks á 36W.........360W.....
Jinak osvětelní se píše a počítá na obvody dle projektu !
Quote from: Robert Jedek on 02.08.2012, 07:02
Já s vámi nesouhlasím viz ČSN 33 2130 ed.2 / čl.5.2.
Norma platí pro vnitřní rozvody, halogenky venku s největším odběrem zůstanou mimo hru?
Jak uvádí kol.Miroš je to pozůstatek starých časů.