Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Khun Václav on 04.08.2012, 23:16

Title: Lze instalovat tento rozvaděč do venkovního prostředí?
Post by: Khun Václav on 04.08.2012, 23:16
Znáte někdo tento rozvaděč? Nikde na něm (ani v něm) není žádné značení, žádný IP kód apod., z čehož hádám že není určen pro venkovní prostředí, avšak z nejistoty bych se ještě rád zeptal zkušenějších kolegů :-\
Title: Re: Lze instalovat tento rozvaděč do venkovního prostředí?
Post by: Petr Doležal on 04.08.2012, 23:46
Jestli jsem vlevo dole četl dobře, tak je to rozvaděč systému Mi od fy Hensel. Ještě v jakém krytí je vmontován ten vypínač a průchodky.
Title: Re: Lze instalovat tento rozvaděč do venkovního prostředí?
Post by: Khun Václav on 05.08.2012, 09:15
Ano četl jste dobře ;) Moc vám děkuji!
Title: Re: Lze instalovat tento rozvaděč do venkovního prostředí?
Post by: Jiří Schwarz on 05.08.2012, 11:53
Quote from: Petr Doležal on 04.08.2012, 23:46
Jestli jsem vlevo dole četl dobře, tak je to rozvaděč systému Mi od fy Hensel. Ještě v jakém krytí je vmontován ten vypínač a průchodky.

X-krát objevené, Y-krát kritizované...
Rozváděčová skříňka s nějakým krytím, na tom štítek "od výrobce" se stejným nebo nižším krytím, a otvory pro kabely, které z toho udělají v lepším případě IP20, někdy by se to ani do toho nevešlo...