Norma 33 2000-7-701 oficielně neuvádí umývací prostor pod dřezem. Na jednom semináři jsem slyšel výklad ing.Dvořáčka, zpracovatele normy, který říkal že prostor pod dřezem nemá nic společného s nákresem umývacího prostoru v normě. Tvrdil že prostor pod dřezem není umývací prostor. Já mu věřím i když to není v normě.
Selsky: Může snad někoho nebo něco takto umístěná zásuvka ohrozit? Myslím že není co řešit. Zde bych použil svou oblíbenou hlášku: "V případě problémů při revizi nejprve vyměňte reviznho technika".
P.S. Myslím, že v toto případě není ani povinné použití proudového chrániče.
Proč je tedy v normě popisována vzdálenost zásuvky od umývacího prostoru pod umyvadlem nebo dřezem?Norma 33 2000-7-701 o umývacím prostoru u umyvadel a dřezů uvádí,že umývací prostor je dán svislým průmětem jejich šíře.Tento svislý průmět je tedy pruh od podlahy do stropu a žádné jiné varianty jak je uvedeno v dotazu nejsou normou uvedeny.Pokud zpracovatel normy tvrdil že prostor pod dřezem není umývací prostor,tak asi zapoměl co stvořil.
Domnívám se,že se pro prostor pod umyvadlem nebo dřezem vycházelo z možného poškození jejich odpadu s následkem postříkání zásuvky v tomto prostoru instalované a toto nebezpečí je prakticky stejné jak při otevřeném nebo uzavřeném prostoru v lince.Jinak pro fíčko bych byl v každém případě,obzvláště pokud se jedná o myčku nádobí.
Quote from: Jiří Erben on 08.12.2004, 10:52
Řekl bych, že norma je v tomto případě koncipovaná pro případ samostatně stojících (visících :-)) umyvadel a dřezů. Když je dřez zabudovaný v kuchyňské desce (kredenci), logicky je mnohem nižší pravděpodobnost postříkání nebo potečení zásuvky vodou z přeteklého dřezu.
Stejně je nejlepší hodit koupelnu a kuchyni pod fíčko a mít klid...