Title: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Zdenek123 on 25.08.2012, 14:28
V samostatnom zásuvkovom obvode v sieti TN-C, ktorý je určený na priame
vykurovanie mi začal padať 16 A istič vždy až po pripojení akéhokoľvek
spotrebiča. Pri prepojení fázového vodiča s vodičom PEN " vadaskou "
istič tiež vypne. Zásuvka je zapojená správne.
Jedná sa o skrat ?
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Ing. Hájek on 25.08.2012, 15:01
Skutečně se jedná o jistič ? Není to proudový chránič, příp. kombinovaný chránič ?
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.08.2012, 18:22
Opravdu se to chová jako proudový chránič, který v síti TN-C nemá co dělat. Opište jeho typ nebo ho vyfoťte a dejte nám vědět.
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Michal Slabý on 25.08.2012, 20:46
Může se jednat i o závadu izolace kabelu, která se projeví až při zatížení. Nechte si obvod proměřit a zkontrolovat nějakým odborníkem!
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: ACEOF ACES on 25.08.2012, 22:10
Může se jednat i o závadu jističe.
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Zdenek123 on 25.08.2012, 22:44
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.08.2012, 18:22
Opravdu se to chová jako proudový chránič, který v síti TN-C nemá co dělat. Opište jeho typ nebo ho vyfoťte a dejte nám vědět.

Určite sa jedná o istič 16 A, s charakteristikou C so skratovou odolnosťou 10 kA,
značku momentálne neviem / som mimo objektu /, ale je to inštalácia z roku
1993, prevedená Cu vodičmi na dedinskom / venkovskom / dome.
Takéto samostatné obvody sú v objekte tri a každý z nich je istený takýmto
ističom. Okrem spomínaného poruchového obvodu ostatné dva fungujú bez
problémov. Všetky istiace prvky sú v podružnej rozvodnici, kde sa nachádza
aj stykač k týmto trom obvodom na priame vykurovanie, ako príprava na HDO,
na spínanie pri nižšej sadzbe - toto ale nevyužívame, nemáme dvojs. elektromer
ani prijímač v elm. skrini.
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: František Šohajda on 26.08.2012, 08:12
Co tak tedy vyzkoušet obvody přehodit na jističích a vyzkoušet zda není vadný ??
To je základní věc elektrikáře (pokud nemám náhradu !)......
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Václav 3 on 26.08.2012, 10:11
S vysokou pravděpodobností vadný jistič.
Title: Re: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Post by: Ižák Ctibor on 26.08.2012, 10:20
Vymeňte istič . Podobné prípady som už mal. Z vysokou pravdepodobnosťou je to najlacnejšia a najrýchlejšia cesta k úspechu.
Rôznymi analízami premrháte hodne viac financií a času. Až keď ani toto nepomôže, treba sa zaoberať s poruchou ďalej.