Můžete mi prosím nakreslit obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
TNI 33 2000-4-41 (12/2008). Pro třífázové zapojení platí obdobně.
Pozor na Ra při napájení osamocených objektů, např. několikavodičovou metodou se na místě naměřil odpor 30 Ohmů a světe div se při použití smyčkové 200 Ohm.
Při použití RCD 0,1A mu postačí odpor uzemnění až 460 Ohm.
150/0.5=300 Ohm
Nojo, já to počítal jako TN. Kdyžtak R = 50V / 100mA = 500 Ohm.
Je to na velkou diskuzi pokud měřim TT smyčkou pak raději 2/3U s uvažováním ročního období v době měření a 5X proudu PCH
Ještě na vysvětlenou:
Ona podmínka 50V se vztahuje k dovolenému dotykovému napětí, tj při poruše na neživé části oproti dosažitelným cizím vodivým částem a pod. což ne vždy musí být nutně stejný potenciál, jako měřený zemnič, ona 4-41ed.2 neuvažuje objekty bez hlavního pospojení.
To jen předcházím "šťouralům", kteří by správně upozornili na vzoreček v normě s použitím 50V
Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.
Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.08.2012, 21:12
Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.
Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak.
Klešťákem změříte celkem dobře vodivost půdy mezi dvěma zemniči, uzemnění jako takové ne vždy dost dobře.