Dle mého názoru by měly být obvody před hlavním vypínačem (přívodní svorky atd.) označeny a měly by mít samostatný kryt. (Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200. V ČSN EN 60204-1 ed.2, která je náhradou, jsem toto však již nenašel.) Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
Vážený pane Paláne,
odpovím pouze co se týče strojních zařízení.
ČSN EN 60204-1 ed.2 opět ukázala, jak se dříve jasné a v jednom článku nalezitelné pokyny normy rozletují do různých článků jak broky rozstřelení asfaltoví holubi. A jak bez toho, aniž by se stal každý specialistou na "svou" normu v ní dnes těžko nachází dříve jasné pokyny. A to u strojních zařízení se to zatím příliš moc nerozprskává do jiných norem a "podnorem".
Článek 5.1 doporučuje ukončení napájecích vodičů na svorkách hlavního vypínače.
Článek 5.3.5 - Obvody představující výjimku dává povinnost
- štítku u hlavního vypínače
- povinnost stítku u obvodu / prostorového oddělení / oranžového vodiče (doporučeně dle čl.13.2.4.)
U těchto obvodů musí být splněna aspoň jedna z těchto 3 podmínek.
Do těchto obvodů se musí počítat i ochrana proti atmosférickému a spínacímu přepětí, protože ta musí být dle čl 7.9 připojena ke vstupním svorkám hlavního vypínače.
Další rozptýlené informace jsou v čl.6.21.2 za Poznámkou 2 se píše ...Všechny části, které jsou stále živé po vypnutí odpojovacího přístroje...
o povinném krytí IP2X nebo IPXXB,
o označení značkou blesku v trojúhelníku dle 16.2.1 atd.
A hlavně je tam, že z toho jsou
vyňaty napájecí svorky hlavního vypínače, pokud je tento vypínač namontován samostatně ve zvláštním krytu.
Tudíž, není-li v samostatném krytu, krytí svorek IP2X a označovací blesk být musí.
Vše platí, pokud nemáte blokaci krytů (vypnutí při otevření dveří rozvaděče).
Povinný zvláštní kryt svorek v této normě nenajdete. Pro zvýšení krytí velkých svorek na IP2X vyrábí všichni výrobci svorek přídavné plastové překrývací štítky s oním bleskem v trojúhelníku.
Co se týče obvodů před hlavním vypínačem u nestrojních věcí vám poradí nejlépe kolegové normoznalci - Illek, Beláň...
Quote from: Josef Palán on 31.08.2012, 10:46
Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200..... Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
TO: Palán
Ochranu před nebezpečným dotykem s živými částmi v oblasti "instalací" řeší tyto dvě normy.
1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 "rozvaděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče"
čl. 7.4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
2) ČSN EN 50274 "rozvaděče nn- Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí"
čl. 7 Požadavky
PS: Norma
1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 bude nahrazena od 09-2014 novou ČSN EN 61439-1
Quote from: Josef Palán on 31.08.2012, 10:46
Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
Proč řešíte v revizi rozvaděč? Jedná se o výrobek. :-[
Quote from: Milan Illek on 01.09.2012, 00:06
Proč řešíte v revizi rozvaděč? Jedná se o výrobek. :-[
Řekl bych že proto, že má nějakou závadu. Vše v instalaci je výrobek, co pak vlastně při revizi řešíte když vynecháte výrobky? Zbývá sekretářka. ;)