Stala sa mi nemilá vec.
Keď som preťahoval kábel cez stenu (hrubky 1m), tak sa mi ho podarilo predrať až do medi.
Teraz mám na každej žile"prasklinu" asi jeden milimeter (skutočne malú) no aj tak som všetky žily jednotlivo obalil páskov a potom všetky dokopy ešte raz poriadne obalil hrubou vrstvou.
Prierez vodičov som našťastie neporušil takže hriať sa to nebude.
Trápi ma však jedná vec - kedže ten kábel pôjde priamo pod omietku, nebude mi tam vznikať rozdielový prúd ktorý by mohol vypínať chránič (30mA)?
Podotýkam že stena bude určite suchá(vedené v hornej inšt. zone).
Pokud je poškození opravdu tak malé, oprava provedena jak píšete a je to v běžné suché zdi, nebál bych se jakéhokoliv rozdílového proudu většího, než vzniká u každého rozvodu kapacitou mezi vodiči a je výrazně pod vypínacím rozdílovým proudem chrániče.
Bacha při malování
Já bych ho vyměnil, tohle jsou časem nejzáludnější závady.
Na kábly po omietnutí ešte premeriam izolačný stav ... tak dúfam že bude všetko oka ;) ... z tým maľovaním to beriem ako žart ;D
Ďakujem za odpovede :)
Quote from: Jan Kovalcik on 03.09.2012, 23:40
... z tým maľovaním to beriem ako žart
Rozhodně bych se při škrábání malby (vlhká zeď + přitlačená kovová škrabka, špachtle v ruce) choval obezřetně. Jistě záleží na kvalitě opravy.
Quote from: Jan Kovalcik on 03.09.2012, 23:40
z tým maľovaním to beriem ako žart ;D
Pokud berete za žert kopanec od zdi až vás to shodí ze štaflí tak budiž, takovou mám já zkušenost a nikdy bych už kabel ve zdi takhle nenechal.
ono také záleží na stáří domu. V novostavbě by to zas až takový problém být nemusel. Pořád je to ale poškozený kabel a časem se to může projevit.
Pokud se jedná o starý baráček z opuky a podobného stavebního materiálu, stavěný před sto lety, tak tam už mohou být problémy znatelnější. Zdi do sebe vážou vlhkost a veškeré vady na kabelu se projeví mnohem dříve. A u takovéto závady se těžko hledá místo původu.
Vzhledem ke kvalitě a mechanické oddolnosti izolace vodičů a plášťů bude ta izolačka asi to nejdokonalejší místo kabelu
Napriek podrypovačnej poznámke kolegu Hudeca by som asi poškodenú časť kábla vhodným spôsobom vymenil. I keď chápem jeho rozčarovanie nad praktikami znižovania nákladov výrobcami, predsa len nepoškodenej izolácii kábla, ktorý som nevidel, verím viac, ako káblu opravenému patrne laikom.
Quote from: Jan Alin on 04.09.2012, 07:23
Pokud berete za žert kopanec od zdi až vás to shodí ze štaflí tak budiž, takovou mám já zkušenost a nikdy bych už kabel ve zdi takhle nenechal.
Došel zedník na stavbě (při rekostrukci) a že ho omítka kope...došel jsem tam a on víčko z krabice vyhodil, že na co ? a do "živé" krabice začal házet mokrou maltu.... (doh) hodinu omítal a pak přišel že ho to celé kope... :'(
Už svítila pomalu celá místnost, jak byla červstvě omítnutá a oprouděná.....