Bydlím v panelovém domě (6pater) a mění nám odpady.
Byli jsme upozorněni provádějící firmou, že se musí natáhnout i průběžný zelenožlutý vodič ochranného pospojování až dolů k rozvaděči.
Není výmysl, když vždy stačilo kovové části v koupelně pospojovat a připevnit k plynové trubce....a pokuď ano,v které normě se o tom píše?
Jestliže jste měli pospojování v bytech napojené na plynové potrubí a tím mohlo být plynové potrubí využíváno jako vodič ochranného pospojování, což je v rozporu nejen s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 článkem 543.2.3, ale i jejími předchůdkyněmi. (norm)
Quote from: Jan Palenecner on 05.09.2012, 17:22
Byli jsme upozorněni provádějící firmou, že se musí natáhnout i průběžný zelenožlutý vodič ochranného pospojování až dolů k rozvaděči.
Není výmysl...
TO: Palenecner
Máte štěstí, že vám výměnu potrubí prováděla kvalifikovaná a náležitě poučená firma. (jednicka)
Výmysl to určitě není. Je to určitě
nejvhodnější řešení, jak zhotovit hlavní pospojování. Toto pospojování my měla provádět elektro-montážní firma.
Že se nedá použít plynové potrubí, to vám již odpověděl kolega Buben. :)
Ono je to zajímavější o to, že tazatel píše o výměně odpadů. Při výměně kovového vodovodního potrubí za plastové, je instalace nahrazujícího vodiče obvyklá. Ale jestli položili chybějící drát v souvislosti s odpady, tak jak píše kolega Beláň, superfirma.