Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení, tj. vést v omítce, po železné traverze, po omítce a zase v omítce, nemusí mít po celé délce stejné obložení?
Myslíte DOplňkové Pospojení?
Nemusí, ale musí být upevněný, takže tam nesmí nikde viset jak kravský ocas :)
Quote from: Václav Hochbauer on 07.09.2012, 21:07
... po železné traverze, ...
od rejpala z Domažlicka:
A ta traverza je co? Je spojena s PE nebo ne?
Já si nemyslím, že jste rejpal. Rád čtu Vaše příspěvky. Traverza drží ležatý kombinovaný bojler. Vlastně jsou dvě. Jsou provrtané, v otvoru je šroub, kolem kterého vede vodič, který je v daném místě oholený. Nikde neplandá, ale po své trase mění obložení. Vodič končí ve vypínači bojleru na zemnící svorce. Bez povšimnutí míjí dvě zásuvky.
Quote from: Václav Hochbauer on 07.09.2012, 22:13
... po své trase mění obložení....
Co vlastně myslíte tím, že mění obložení? Že je uložen místy pod omítkou a místy na povrchu?
Ano, tím myslím, že je místy pod omítkou a místy na povrchu.
Nějak nechápu, kde vidíte problém. Pokud vede vodič pod omítkou a chcete pospojit třeba bojler, jak byste to chtěl udělat? Zastrčíte bojler pod omítku? Prostě vodič vytáhnete z omítky a přivedete ke svorce.
Problém nikde nevidím, jen mne zajímalo, protože tyto věci neznám, jestli to tak může vést.
Když bude doplňující ochranné pospojování v koupelně 6mm2, jak se technicky provede pospojování kolíků zásuvek?
Nijak.
Takže DOP v koupelně může být jen 4mm2?