Chci vytvořit zásuvku 220V. Ve vedlejší mistnosti je krabice ve zdi ( viz foto) z které vedou kabely na světlo (černý hnědý) a vypínač toho světla (černý, hnědý) plus ty dva hnědé navrchu nikam nevedou. Lze napojit zásuvku z této krabice? musel by to být zřejmě kabel jen o dvou drátech bez třetího ale je to prej u starších staveb běžné.
Co jsem se dočetl tak na okruh světelný by se neměla zapojovat zásuvka kvůli jističum apod. Ale problém bude jen v tom že ta jedna zásuvka se vypne jističem na světla ne. ale nejbližší zásuvka je tam 10 metru sekaní zdí a krabice ještě dál... proto tohle řešení které obnaší v podstatě jen provrtání zdi.
Původní otázka: lze zapojit?
Z fotky není jasné, jestli ty dva vodiče jsou L a PEN nebo ne.
Barvy naznačují, že spíše asi ne.
- bez přezkoušení, proměření nelze odpovědět jestli by to mohlo fungovat
- z hlediska alespoň minimální odbornosti i kdyby to fungovalo, byla by to pořádná prasárna
- z hlediska aktuálně platných norem je to úplně špatně!
No já nevím ale překopat půl domu kvůli rádoby normám rozhodně nehodlám. zatím všude slýcham že to lze jen to není standart tak asi tak .
Tak eletrikáři co navrhujete?
Quote from: Virt on 08.09.2012, 09:58
No já nevím ale překopat půl domu kvůli rádoby normám rozhodně nehodlám. zatím všude slýcham že to lze jen to není standart tak asi tak .
Tak eletrikáři co navrhujete?
Ono mate v podstate 2 moznosti
- dat to spravit elektrikarovi, ktory ovlada potrebne predpisy a bude v podstate za toto "dielo" zodpovedat
- urobite si to sam, ale za pripadny problem si mozete tiez sam
Quote from: Virt on 08.09.2012, 09:58
...Tak eletrikáři co navrhujete?
Udělejte si jasno jestli chcete opravdu poradit přiměřeně bezpečné řešení, nebo hledáte někoho, kdo vám váš nápad schválí i kdyby byl sebehloupější.
Quote from: Virt on 07.09.2012, 21:24
... musel by to být zřejmě kabel jen o dvou drátech bez třetího ale je to prej u starších staveb běžné.
...
Ano, v jistou dobu se tahaly dvoudrátové rozvody L a PEN, protože se ukázalo, že tam vznikají nebezpečné stavy, dost dlouho se již dělají třívodičové rozvody (L + N + PE).
Existuje jistý princip retroaktivity a pro elektrické rozvody platí, že se zařízení a rozvody provozují a revidují podle norem platných v době vzniku nebo rekonstrukce, pokud to není nebezpečné!
A samozřejmě nové rozvody by se měly dělat podle aktuálně platných norem, což je někdy u rozšíření malého rozsahu problém, ale pořád jsou jisté hranice, za které by člověk jít neměl...
Zásuvku z této krabice nezapojujte, nejsou tam odpovídající vodiče.
Tyto a podobné úpravy se provádí běžně chce to prohlídku na místé řešením bývá zásuvka s PCH, instalace podružné rozvodničky v místě krabice a pod.
Už vidím, jak si budete instalovat uprostřed zdi podružnou rozvodnici kvůli jedné zásuvce.. (zle)
Hezká rozvodnička může vypadat daleko lépe než krabice s vičkem.
Quote from: Virt on 07.09.2012, 21:24
Co jsem se dočetl tak na okruh světelný by se neměla zapojovat zásuvka kvůli jističum apod. Ale problém bude jen v tom že ta jedna zásuvka se vypne jističem na světla ne. ale nejbližší zásuvka je tam 10 metru sekaní zdí a krabice ještě dál... proto tohle řešení které obnaší v podstatě jen provrtání zdi.
Původní otázka: lze zapojit?
A to nemůžete dát kabel do lišty při stropu a sekat maximálně svislé svody? Anebo to zalištovat celé?
Nechci bejt za rypáka, ale vzhledem ke stáří tohoto diskusního vlákna si myslím, že to tazatel už dávno udělal a předpokládám, že po poradě s někým kdo ví úplně všechno nejlíp, tak po svém.
Tedy jsou další rady bezpředmětné.