Střednědobě pronajatý RD, bez možnosti zásahu do elektroinstalace. Ta je sice nová, ale bez ochrany proti přepětí. Do ulice jde přitom přívod vrchem a je to na kopci. Potřebuji tam udělat vývojové počítačové pracoviště, včetně serverů.
Jediné, co mne napadlo, je jakási obdoba stavebního rozvaděče, který by obsahoval první dva stupně. Od něj by se vše k citlivým zařízením tahalo pohyblivými přívody.
Neexistuje nějaké elegantnější řešení? Prodlužovačka s přepěťovkou to asi nezachrání...
Quote from: Tomáš Sládek on 08.09.2012, 14:13
Střednědobě pronajatý RD, bez možnosti zásahu do elektroinstalace. Ta je sice nová, ale bez ochrany proti přepětí.
Jeden z důvodů, proč jsme si v Brně udělali studio ve svých prostorách.
Jednoduché řešení: kvalitní UPS
Lepší řešení: konzultovat s odbornou firmou na místě
Tak ta cesta přes samostatný rozvaděč pro svoje obvody určitým řešením je, ale i ta by byla kompromisem, protože by to nebylo zrovna ideální řešení.
Pro inspiraci. Nasadit pro svoje rozvody IT síť, v mistnosti servrovny vytvořit Faraklec
QuoteExistuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
Mobilní neexistuje !!
Už ze způsobu jejího zapojení (B,C,D) nelze udělat "mobilně" ;D ;D ;D
Jaký příkon bude mít instalovaná IT technologie? Co použít on-line záložní zdroj? Bordel v síti to ohlídá a přepěťovou ochranu to také má v sobě zabudovanou. V případě zájmu o záložní zdroje od APC mne neváhejte kontaktovat na mailu a pomohu najít vhodné řešení a mohu sehnat zdroje za výrazně lepší ceny (až o 50%) než na trhu.
Vzhledem k tomu, že p. Sládek tuší něco o existenci SPD Typ 1, Typ 2, tak ho asi přepěťovkou v UPS neoslníte.
Quote from: František Šohajda on 08.09.2012, 18:43
Mobilní neexistuje !
Ale mohla by. Chybí dodavatel podvozku. :D
Quote from: František Šohajda on 08.09.2012, 18:43
Mobilní neexistuje !
Už ze způsobu jejího zapojení (B,C,D) nelze udělat "mobilně" ;D ;D ;D
Chápu, že podstatnou částí je dobré uzemnění, takže to s tou mobilitou nebude nijak slavné. Nečekám, že to půjde udělat celé za pohyblivým přívodem 3x 1.5 mm
2, fyzika se okecat nedá.
Dotaz spíš zněl, jestli to nejde elegantně. Představoval jsem si krabičku, co by z jedné strany měla zástrčku resp. pohyblivý přívod, z druhé strany zásuvku (až tam by přišla UPS) a na boku svorku pro připojení zemnícího kabelu. A ideálně na druhém boku kus plechu se dvěma otvory ve standardní rozteči pro instalaci na sloup do racku. Uvnitř pak standardní přepěťová ochrana, jaká obvykle montuje do domovního rozvaděče. Hotový výrobek. Řešení v podobě zbytečně velké skříně s DIN lištou, do které se dá vše, co měl mít domovní rozvaděč, je zřejmé - ale technicky negramotné.
Pokud chcete komplexně ochránit vaše zařízení, tak musíte nejen ochránit vstup sítě nn ale i další věci jako jsou telefon. linka, všechny typy atén, různé čidla /od topení a pod./ na fasádě a řada dalších a dalších věcí včetně kvaliního hromosvodu atd, atd.....
Přívodem nn do domku nic moc neochráníte bez "komplexnosti" celé instalace MN ,nn a další.... ;)
Tudíž o mobilitě nemůže být ani řeč !! Jedině mobilní dům jako celek.... ;D ;D ;D
Quote from: František Šohajda on 10.09.2012, 09:58Tudíž o mobilitě nemůže být ani řeč ! Jedině mobilní dům jako celek.... ;D ;D ;D
Mobilheim... :D