Měnič má vstup 1x230V, výstup 3x230V. Příkon motoru je max. 2,2kW. Jaký typ a hodnotu jističe použít na vstupu?
Title: Re: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
Post by: František Janeček on 20.09.2012, 22:52
Vezměte do ruky manuál k měniči, prolistujte ho a tuto informaci v něm na 95% najdete napsanou od výrobce.
Title: Re: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
Post by: Zdenek Rajmont on 20.09.2012, 22:53
A když není manuál, jistě má štítek. Charakteristika stačí "B".
Title: Re: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
Post by: Oliver Mička on 20.09.2012, 23:02
Quote from: Zdenek Rajmont on 20.09.2012, 22:53
A když není manuál, jistě má štítek. Charakteristika stačí "B".

"B" charakteristika bude asi vyhadzovať. U nás v práci používame identický frekvenčný menič od fi Lenze vstup 1x230V 17A , výstup 3x230V 2,2kW istič B20/1 nám sem tam vypadával zrovna ked to človek najmenej čakal. Tak sme ho vymenily za "C" charakteristiku a v pohode. Originál ma dokonca predpísanu poistku gG 20A. (norm)