Známý natáhl mezi střídavé přepínače na chodbě pouze 3x1.5.
Jediná možnost jak to zapojit je přeznačit modrou na černou.
Je to průchozí u revize když svetla budou třídy 2 ?
Je tu jistá norma, které požaduje "plný počet vodičů" u světelných vývodů, především proto, že dnes osazené svítidlo s ochranou ve třídě II nemusí být napořád.
V názvu vlákna je výraz TN-C. Ano, síť TN-C není "zakázaná", ale v síti TN-C se předpokládá výskyt vodiče PEN a ten by měl mít průřez poněkud větší než 1,5mm2
Proč přeznačit modrou? Naopak, pokud se budete držet myšlenky "pouze pro spotřebiče třídy II", modrou byste tam mít měl, "zelenožlutou" v podstatě ne...
Ale jako RT bych se pod to podepsat nechtěl ať to zapojíte jakkoliv, ať to přeznačíte nebo ne!
Mám pocit, že tazatel hovoří o přebarvení jednoho ze dvou "koresponďáků".
Quote from: Petr Doležal on 28.09.2012, 21:55
Mám pocit, že tazatel hovoří o přebarvení jednoho ze dvou "koresponďáků".
V tom případě to bude v háji úplně, hnědá/černá/zž, k tomu světlo II.třídy elektrikář nepřipojí (dance)
Něco jako, že máte v místnosti TN-S, pak najednou nevyjdou dráty, tak z toho uděláte TN-C? To nemyslíte vážně, že ne? Co si pomyslí elektrikář, na kterého pak v krabici vybafne hnědý, modrý a zelenožlutý (možná doznačený modrou) a všechno to bude pod napětím?
Na takové řešení revizi napsat nelze. Už kvůli průřezu vodiče PEN. Navíc, za bodem rozdělení PEN nesmíte tyto vodiče opět spojit. To se týká i případu, kdy z PE zpátky vyrobíte PEN a pošlete do něj pracovní proud okruhu.
Když necháte laika tahat kabely, dobrovolně se odsuzujete k sekání do finálního povrchu.
Pokud máte nataženou 3c1,5 mezi vypínači napadá mě řešení - použít tlačítka, pulzní relé, a spínat ,,nulou" - např. Finder řada 26 nebo 27 ( Spínač impulsně ovládaný kompaktní 10A). pokud máte rozvody dělány ,,bez krabic", pravděpodobně budete muset vyměnit krabici pod vypínačem kde je napojeno světlo za ,,hodně hlubokou" ( KPR).
Nedávno jsem něco podobného řešil při kompletaci po jednom umělci :)
:D
Mě nejde na rozum, jak se může po " kompletní rekonstrukci" elektroinstalace, objevit TN-C. Navíc v prostřed instalace. Zřejmě jde o vtip. ALe proč se nesměju? Protože to je zřejmě myšleno vážně.
Buď použijete některé z nabízených možností kolegů přede mnou, nebo to jednoduše předěláte. To osobně považuji za to nejmenší zlo, i v hledem k následným možnostem a bezpečnosti celé instalace. Omítka se opraví, prach uklidí a vy i kamarád budete mít klid a vše v pořádku. I když bych pro jistotu vše ještě důkladně prohlédl, aby takových překvapení neměl známý připraveno více.
Pulsní relé mě napadlo také ale problém je ze přívod je k prvnímu vypinaci a vývod ke světlu od posledního. At přemýšlím jak přemýšlím jeden drat me stále chybí. Už jsem viděl horší věcí. Přívodní kabel al. 4x10mm jakýsi umělec nastavil čokoládou a v rozvodnici pokračoval cyky 2.5. Jak ale vyřešit ty vypínače když už ma hotové štuky? Leda by existovalo pulsní relé které při krátkém přerušení napájení sepne a při dalším vypne a tlačítko srozpinacim kontaktem. Ani jedno neznám.
Quote from: Patrik Hora on 29.09.2012, 11:05
přívod je k prvnímu vypinaci a vývod ke světlu od posledního.
V tom případě k 1.vypínači
3J, mezi vypínače
5J (jeden vodič rezerva), od posledního ke svítidlu
3JA nebo k tomu 3x mezi vypínači připoložit
20
Pak je ještě k mání mnoho bezdrátových možností. Nechají se schovat i pod vypínač, případně do světla. Pár problémů jsem takto už vyřešil.
Stejně si myslím, že kladivo a sekáč bude, ve vašem případě, nejlepším řešením. Bezdrát jsem používal jen tam, kde nebyla jiná možnost.
Spínání nulou je po ukončení pĺatnosti 4 47 zakázáno i v případě použití chrániče, revizák se pak může opřít leda tak o štafle
Quote from: Milan Hudec on 29.09.2012, 11:32
Spínání nulou je po ukončení pĺatnosti 4 47 zakázáno
Až na dvě výjimky:
- Spínání blokovacího stykače signálem HDO.
- Kontakty ochran motoru v ovládacím obvodu stykače.
Můžete prosím uvést zdroj?
- PPDS
- ČSN EN 60204-1 ed. 2