Title: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: krupino on 02.10.2012, 20:50
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: Miroslav Minařík on 03.10.2012, 11:49
Quote from: Rastislav Krupa on 02.10.2012, 20:50
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?


Je to možné pokud někdo na vstupu přpojí na N jednu ze zbylých fází.
Několikrát jsem to zažil.
Vždy byla autorem osoba neznalá a vždy se prý jen se spletla.
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: David Hruda on 03.10.2012, 12:22
Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: Martin H. on 03.10.2012, 15:07
Na internete sú návody, ako na N zásuvky pripojiť inú L kvôli zváračke alebo kvôli zlodejom elektriny. Aj pri zachovaní funkcie PE je lepšie na takú zásuvku nenatrafiť.
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: Jiří Schwarz on 03.10.2012, 16:34
Quote from: David Hruda on 03.10.2012, 12:22
Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...

A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: František Šohajda on 03.10.2012, 17:06
Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2012, 16:34
A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!


PEN hlavně u sítě TN-C..... ;) je hodně nebezpečná situace přes další 1 fáz spotřebič zapnutý v zásuvce... Plné 400 V to nebude ,ale bude se k němu blížit... :(   Tady bude nějaké napětí i na kostře spotřebiče 1.třídy !!
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: David Hruda on 03.10.2012, 17:13
Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2012, 16:34
A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!

Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: Milan Illek on 04.10.2012, 09:56
Quote from: David Hruda on 03.10.2012, 17:13
Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.

Nutno dodat, že to je jen v případě 3f napájení, např. bytu a připojeného spotřebiče na další fázi.
Title: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Post by: Jan Franěk on 04.10.2012, 13:30
Podle zkušeností se tam objeví vždy jen ve dvou případech.

1- závada na instalaci - bylo důkladně probráno jinými
2- po zásahu kutilů

Zažil jsem, jak si zedníci udělali ze zásuvky 380V (380V píšu záměrně, šlo velmi starou instalaci  ;) ) zásuvečku 230V pro drobné nářadí v garáži/skladu. Tu potřebovali hlavně proto, že si v Makru koupili nového mafla. Měli strašnou radost jak se perfektně a rychle točí. Bohužel jen cca 1-2 minuty. Pak je radost přešla. Když jsem kontroloval proč je přešla, zjistil jsem, že v jejich podání měli místo zásuvek 400V a 230V, pouze různé zásuvky 400V  ;D ;D ;D ;D