Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Milan Hudec on 05.10.2012, 13:53

Title: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: Milan Hudec on 05.10.2012, 13:53
Na setkání se mě dostalo do ruky několik jističů, u kterých provedu test spočívající v připojení vodiče H07V U 16mm , utažení momentem výrobce a vytažení vodiče s měřením potřebné sily, pokud máte nějaký doplňující nápad sem s ním
Title: Re: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: Pavel Horský on 06.10.2012, 09:09
Milane, já bych měl spíš námět na další testování.
Otestovat proudové chrániče a to kombi a nekombi (vypínací časy, vypínací proudy, mechanická houževnatost atd.)
Přivedl mě k tomu můj poslední zážitek s Bonegou. Tu jsem byl pak nucen porovnat s NOARKem a byl jsem docela překvapený.
A pak že Čína vyrábí jen šmejdy  (dance)
Title: Re: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: David Hruda on 06.10.2012, 09:15
Zajímal by mě test s:
1 až n vodičů CY1,5
1 až n vodičů CY2,5
kombinace obou průřezů.
Title: Re: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: Lukáš Rotrekl on 06.10.2012, 10:09
Quote from: Milan Hudec on 05.10.2012, 13:53
Na setkání se mě dostalo do ruky několik jističů, u kterých provedu test spočívající v připojení vodiče H07V U 16mm , utažení momentem výrobce a vytažení vodiče s měřením potřebné sily, pokud máte nějaký doplňující nápad sem s ním


K čemu to bude? Nebude lepší a pro praxi užitečnější připojit vodič předepsaným způsobem a měřit oteplení?

Kolikrát je svorka na jističi podrobena v praxi takovémuto způsobu zátěže? Maximálně připojit, zkusit zakvedlat (simulace další činnosti při kompletaci rozvaděče) a pak měřit....
Title: Re: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: Milan Hudec on 06.10.2012, 19:30
Quote from: Lukáš Rotrekl on 06.10.2012, 10:09
K čemu to bude? Nebude lepší a pro praxi užitečnější připojit vodič předepsaným způsobem a měřit oteplení?

Kolikrát je svorka na jističi podrobena v praxi takovémuto způsobu zátěže? Maximálně připojit, zkusit zakvedlat (simulace další činnosti při kompletaci rozvaděče) a pak měřit....

Pro první přiblížení kvality konstrukce jističe to bude dostatečné (nevěřím, že ten kdo ošidí svorku bude mít super vnitřek).
Pokud by se měla svorka testovat dle vás, musel by test trvat několik let (napnelismus klece svorky klesá poměrně pomalu, stejně jako uvolnění šroubu v závitu, pro zajímavost: pokud jsem dobře vše dosadil, pak by se o 1/4 stoupání závitu měl šroub otočit za cca.6let)
Title: Re: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: Jiří Schwarz on 07.10.2012, 21:32
Quote from: David Hruda on 06.10.2012, 09:15
Zajímal by mě test s:
1 až n vodičů CY1,5
1 až n vodičů CY2,5
kombinace obou průřezů.

Zpravidla výrobce dovoluje připojení pod jednu svorku max. 2 vodiče stejného průřezu a provedení....
Argumentovat parametrem, který je porušením doporučení výrobce, je trochu problém...
Title: Re: Jak dopadne testík třmenových svorek?
Post by: David Hruda on 07.10.2012, 22:36
Quote from: Jiří Schwarz on 07.10.2012, 21:32
Zpravidla výrobce dovoluje připojení pod jednu svorku max. 2 vodiče stejného průřezu a provedení....
Argumentovat parametrem, který je porušením doporučení výrobce, je trochu problém...

Diskutoval jsem to s Eatonem (viz. jiné vlákno) a odpověď byla, že výrobce "nedoporučuje". Při revizích se se s tím ale setkávám dost často a zajímalo by mě, jak velký problém to může být a jestli to mám uvádět jako vážnou závadu, nebo jen jako drobnost.