Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: maratkall on 09.10.2012, 13:29

Title: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: maratkall on 09.10.2012, 13:29

Je mozne nejakym zpusobem oklamat proud. chranic, kdyz chci pripojit svarecku na 4 kolik a zasuvka jistena proudovym chranicem je 5 kolikova?
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Jiří Mudra on 10.10.2012, 00:27
Uveďte svářečku do stavu pro použití v síti TN-S (v případě nového stroje reklamujte).

Obejít PCH lze. Zkušený elektrikář zváží možná rizika a případně pak přepojí.
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: František Šohajda on 10.10.2012, 06:25
Dobrý chránič nelze oklamat.... ;D ;D
Lze ho jen odpojit (uvést ho v nečinnost)..... (dance)
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Oldřich Morávek on 10.10.2012, 06:26
pokud je svářečka v pořádku, je správně zapojená a dodržujete bezpečnost při sváření, pak není vcelku důvod, proč by měl chránič vybavit.
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Jiří Schwarz on 10.10.2012, 06:58
Quote from: maratkall on 09.10.2012, 13:29
...
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.

Z jistého pohledu jste redukcí udělal přesně to, co je zakázáno!
Ze sítě TN-S (5-i vodičová) jste přešel na TN-C (čtyřvodičová)!

To jsme ale "hajzlové", když nasazením chrániče vytvoříme stav, aby nešlo porušovat jedno důležité pravidlo.

Rada jasná - "odborník" by měl svářečku uvést do správného stavu pro použití v síti TN-S. Jediné bezpečné řešení!
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Jan Kelbich on 10.10.2012, 15:20
Nechápu, proč by měl chránič vybavovat. Zřejmě máte něco špatně.
Jak máte zapojenou tu redukci ?
A jak je zapojena ta svářečka ?

Pokud si na to koupíte redukci v obchodě, bude zapojena správně a svářečka by vám pak měla fungovat i s chráničem (pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).

Ke snahám "oklamat" proudový chránič nevidím důvod.

Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: František Janeček on 10.10.2012, 15:30
Pokud je svářečka zapojena tak, že ke svému chodu nepotřebuje N, nemusíte chránič vyřazovat ani nijak oklamávat.Jde o napájení řídících elektronických obvodů a nebo ventilátor chlazení.Ten, ač s trojfázovým motorkem bývá u některých svářeček zapojen jako jednofázový s kondenzátorem proto aby se točil i při změně fází na přívodu stále stejným směrem.Je-li pak použit pro chlazení ventilátor jednofázový, je nutno ho napájet přes trafo 400/230V a nebo použít jiný.
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Pavel Horský on 10.10.2012, 16:17
Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič, když jde VŽDY udělat instalaci a připojení tak, aby nevybavoval a tím splňovala celá instalace očekávanou bezpečnost. Vy obejdete chránič a pak vás může najít někdo na zemi s promodralou kůží.

Stojí vám to za to?
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Rozmahel Vladimír on 10.10.2012, 16:56
Quote from: Jan Kelbich on 10.10.2012, 15:20
...pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).

To bude možná ono. Nová svářečka Třebíčského výrobce spolehlivě vyhazovala chránič. Po přepojení filtru z PE na N porucha vyřešena. Už před časem tady na to láteřil kolega Kurka.  :D
Title: Re: Je mozne oklamat proudovy chranic ?
Post by: Radek Červený on 10.10.2012, 17:56
Quote from: Pavel Horský on 10.10.2012, 16:17
Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič....


Přesně tak. Než aby tazatel zavolal odborníka, který celé zapojení a příčinu posoudí na místě, tak bude v diskuzi řešit, jaký drát kam a jak obejít bezpečnostní prvek, aniž by pochopil rozdíl mezi TN-C a TN-S.
Navíc zde nepadla ani zmínka o typu a vnitřním zapojení svářečky, je to trafo nebo invertor? Přitom to může být dost zásadní.

Pro odpovídající je to ztráta času a pro tazatele je to fest o hubu. Víc k tomu není co říct.