Je mozne nejakym zpusobem oklamat proud. chranic, kdyz chci pripojit svarecku na 4 kolik a zasuvka jistena proudovym chranicem je 5 kolikova?
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Uveďte svářečku do stavu pro použití v síti TN-S (v případě nového stroje reklamujte).
Obejít PCH lze. Zkušený elektrikář zváží možná rizika a případně pak přepojí.
Dobrý chránič nelze oklamat.... ;D ;D
Lze ho jen odpojit (uvést ho v nečinnost)..... (dance)
pokud je svářečka v pořádku, je správně zapojená a dodržujete bezpečnost při sváření, pak není vcelku důvod, proč by měl chránič vybavit.
Quote from: maratkall on 09.10.2012, 13:29
...
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Z jistého pohledu jste redukcí udělal přesně to, co je zakázáno!
Ze sítě TN-S (5-i vodičová) jste přešel na TN-C (čtyřvodičová)!
To jsme ale "hajzlové", když nasazením chrániče vytvoříme stav, aby nešlo porušovat jedno důležité pravidlo.
Rada jasná - "odborník" by měl svářečku uvést do správného stavu pro použití v síti TN-S. Jediné bezpečné řešení!
Nechápu, proč by měl chránič vybavovat. Zřejmě máte něco špatně.
Jak máte zapojenou tu redukci ?
A jak je zapojena ta svářečka ?
Pokud si na to koupíte redukci v obchodě, bude zapojena správně a svářečka by vám pak měla fungovat i s chráničem (pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).
Ke snahám "oklamat" proudový chránič nevidím důvod.
Pokud je svářečka zapojena tak, že ke svému chodu nepotřebuje N, nemusíte chránič vyřazovat ani nijak oklamávat.Jde o napájení řídících elektronických obvodů a nebo ventilátor chlazení.Ten, ač s trojfázovým motorkem bývá u některých svářeček zapojen jako jednofázový s kondenzátorem proto aby se točil i při změně fází na přívodu stále stejným směrem.Je-li pak použit pro chlazení ventilátor jednofázový, je nutno ho napájet přes trafo 400/230V a nebo použít jiný.
Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič, když jde VŽDY udělat instalaci a připojení tak, aby nevybavoval a tím splňovala celá instalace očekávanou bezpečnost. Vy obejdete chránič a pak vás může najít někdo na zemi s promodralou kůží.
Stojí vám to za to?
Quote from: Jan Kelbich on 10.10.2012, 15:20
...pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).
To bude možná ono. Nová svářečka Třebíčského výrobce spolehlivě vyhazovala chránič. Po přepojení filtru z PE na N porucha vyřešena. Už před časem tady na to láteřil kolega Kurka. :D
Quote from: Pavel Horský on 10.10.2012, 16:17
Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič....
Přesně tak. Než aby tazatel zavolal odborníka, který celé zapojení a příčinu posoudí na místě, tak bude v diskuzi řešit, jaký drát kam a jak obejít bezpečnostní prvek, aniž by pochopil rozdíl mezi TN-C a TN-S.
Navíc zde nepadla ani zmínka o typu a vnitřním zapojení svářečky, je to trafo nebo invertor? Přitom to může být dost zásadní.
Pro odpovídající je to ztráta času a pro tazatele je to fest o hubu. Víc k tomu není co říct.