Mám elektrokotel Moratop a v manuálu jsou uvedeny dva způsoby připojení HDO. Manuál je zde http://www.moratop.cz/files/EK-Kfort-navod-08_2011.pdf. Kotel mám zapojen na 3 f, vše funguje, ale nevím na kterou zdířku zapojit kablík z HDO. Můžete mi někdo prosím poradit?
jen upřesním že mám do kotle veden ovládací kabel HDO přímo z měrného rozvaděče. V kotli jsou dva způsoby zapojení HDO to je patrné z manuálu, ale k jednomu bych musel přivést dva dráty a u druhého je poznámka HDO 230V a to mě klame.
Co vás mate?
V návodu je jasně napsáno, že na svorku 230V HDO zapojíte vodič N z HDO!
Neumíte číst?
Pravděpodobně nejste od řemesla, tak si to nechte zapojit odborníkem.
Odborník by nikdy nenapsal "měrný rozvaděč" a uměl by si s problémem ihned poradit.
no já si právě nebyl jistý. Děkuji
ne odborník opravdu nejsem .... měl jsem tady odborníka a ten to právě zapojil na ten druhý způsob a kotel běžel furt i na vt :-[
Pozor, druhý způsob je zapojený tak, že je mezi dva kontakty vloženo relé, jehož silové kontakty jsou spínány rovněž signálem HDO.
Pokud to váš "odborník" jen proklemoval tzv. na tvrdo, pak je jasné, že kotel topil stále bez ohledu na to, jaký tarif právě běží.
Pak tedy odborník odborníkem nebyl, jen se tak tvářil.
no žádné relé nikde nemám (jen na bojler) a proklemované to nebylo jen modrý drát (HDO) zapojil právě do této svorkovnice v kotly takže kotel absolutně nereagoval na signál HDO. Tento "odborník" se již řadu let živí jako elektrikář a na můj dotaz proč kotel jede furt mi přislíbil nápravu, ale to už bylo letos v dubnu a od té doby jen slibuje nebo se vymlouvá že nemá čas .... proto jsem se rozhodl napsat do tohoto fóra. Obdobný problém mám i s bojlerem ... relé mám ale není zapojené a bojler musím ovládat jističem když jde nt. ...
Joooooo, pak to není odborník....
A odkud jste? Tady máte jedinečnou možnost se domluvit s někým zdejším.
bydlím u Čerčan, D1 směr Brno sjezd 29 Km. Přímo ve vsi Vranovská Lhota
Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.
no Zásmuky jsou dost daleko, ale díky za tip. Kotel jsem teď zapojil jak jste radil tak jsem zvědavý ... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde vt tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo
Quote from: Pavel Horský on 10.10.2012, 19:34
Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.
(poklona) (poklona) děkuji
Quote from: Jaroslav Holubek on 10.10.2012, 19:42
no Zásmuky jsou dost daleko, ....
Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice ;) ;)
Quote from: Jaroslav Holubek on 10.10.2012, 19:42
... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde vt tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo
Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během vt by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během vt sepne, je to chybně zapojeno.
Myslím, že tento elektrokotel umožňuje provoz i při vt. Lze to nastavit v menu kotle. Je to parametr P22.
Proto i při správném zapojení signálu HDO kotel může běžet. Setkal jsem se s tím, že to bylo z výroby takto nastaveno.
Nebo je tam klema umožňující běh při vt - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
Quote from: Zdenek Hejčl on 10.10.2012, 19:24
Joooooo, pak to není odborník....
Je, ale na brojlery. :D
Tak jsem to včera zapojil a kotel vesele topí i na vt >:( P22 není v menu kotle přístupné (vůbec se nezobrazuje) takže by to muselo být nastaveno od výrobce.
Quote from: Zdenek Hejčl on 10.10.2012, 23:08
Nebo je tam klema umožňující běh při vt - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
klema by byla jedině na ovládání HDO pomocí rele, ale tam není ...
Quote from: Jan Franěk on 10.10.2012, 22:09
(poklona) (poklona) děkuji
Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice ;) ;)
Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během vt by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během vt sepne, je to chybně zapojeno.
tak to jsem netušil, že elektrikáři objíždějí světa kraj, rád doma uvítám jakéhokoliv "skutečného elektrikáře" a bude mít trpělivost se kouknout na tu "slátaninu"
Ano, parametr P22 není hned přístupný. Když se podíváte do manuálu kotle v kapitole 2.4 se dozvíte za jakých okolností lze menu zpřístupnit. Zrovna nedávno jsem podobný problém řešil u elektrokotle od Thermony. Vesele topil na vt. Byl tam nastaven z výroby výkon 2,5kW.
no oni v manuálu píšou že by to mělo být na zadní straně řídící jednotky, ale nějak se mi v tom nechce vrtat :-\ Kotel sepne až na max výkon i když je vt
Tak mi to nedalo a po zjištění že má kotel už rok po záruce jsem tedy přenastavil přístup ke všem funkcím a opravdu u kolonky P22 na mě svítilo povolení 22,5 kW tak jsem to nastavil na 0 kW a zítra to vypozoruji, protože dnes od 20 hod do rána 7,30 už běží jen nt a já ráno musím do práce ;). Jinak zatím všem , názory atd
Tak po víkendovém pozorování vše běží jak má a ohřívač vody už jsem také zprovoznil na HDO. Takže všem a příspěvky. Bohužel jste mi tady tak poradily, že elektrikáře už nepotřebuji ;). Díky moc