Zapojuji osvětlení v koupelně - Bodovky na 230V
Materiál:
1-klapkový vypínač
CYKY 3-J 1,5
3x LED GU10 - 60 LEDEK Profilite-222 4W (Schéma vnitřního zapojení LED žárovky nemám.)
WAGO svorky
GU10 patice
Čokolády
Zapojení: Paralelní - použity WAGO svorky (čokolády spojují patici GU10 s L1 a PE)
Schéma v příloze
Problém:
Při zapojení dvou LED žárovek ze tří svítí obě pořádku
Při zapojení všech tří LED žárovek svítí dvě v pořádku a jedna nesvítí nebo svítí málo - a zdá se že to tu žárovku odrovná (poté nesvítí - mrtvá)
ALE
Při zapojení tří klasických halogenových žárovek (35W) svítí všechny tři v pořádku
Nesetkali jste se s podobným problémem a jak ho řešit?
Nič v zlom, ale pokial nedokazete vyriesit pomerne trivialnu vec, akou je zapojenie ziaroviek, nemal by ste sa do eletriky vobec pustat. O dalsich "detailoch" ako zapojenie ziaroviek medzi L a PE ci riesienie spravneho krytia svietidiel v kupelkni a spol ani nehovorim.
Viem, ze to nie je odpoved, aku ste cakal, ale ina spravna vo vasom pripade bohuzial neexistuje.
Zkuste nakreslit celé zapojení. Kabel 3J má 3 vodiče - L, N a PE.
Správná odpověď určitě existuje.
Když pominu to, že do těch objímek nepůjde PE ale N. Tak mě napadala ta nejjednodušší věc.
Ta LED co nesvítí, nesvítí ani v jiné objímce nebo jen v jedné? Pokud nesvítí ani jinde tak je vadná. Pokud jinde svítí, tak bude nějaký jiný problém, ale když říkáte, že normální halogenky svítí, ta bude nejspíše vadná ta LEDka...
Téměř nejlepší způsob odhalit závadu je vylučovací metoda. Tu jste použil, ale špatně. Měl jste přehodit LED mezi sebou. Pokud se závada přestěhovala, je vadná LED, pokud ne, je problém jinde. Halogenky se chovají jinak, tím to nezjistíte.
Slovo "téměř" jsem použil záměrně. Pokud za nefunkčností stojí závady dvě a víc, vylučovací metoda selhává.
Quote from: Matty_2012 on 16.10.2012, 07:52
Zapojuji osvětlení v koupelně - Bodovky na 230V
Zapojení nemáte správně. Jak již bylo řečeno, kabel CYKY-J3x1,5 má tři vodiče, barevné označení vodičů je černá, modrá, zelenožlutá. Stejné barvy vodičů by měla mít Vaše elektroinstalace pokud máte nové elektrorozvody.
Tuto práci ale svěřte kvalifikovanému elektrikáři, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem vám i ostatním osobám, které budou osvětlení užívat!
Děkuji za odpovědi,
okruh mám přepojen na L a N
Nakonec se ukázalo, že byly špatné ledky... statisticky téměř nemožné,ale vytáhl jsem z krabice o cca 30 kusech 3 vadné kusy za sebou.
K takovému výrobku bych tedy měl důvěru :o
LED na 230V jsem ještě nepitval, ale zdá se mi to divné.
Jestli při třech paraelně zapojených LEDkách vždy nesvítí jenom jedna, ještě ke všemu různá ?
Neměl jste tam někde špatný spoj, pak jste s tím zahýbal při připojení halogenek a pak už jste více ty tři konkrétní LEDky nezkoušel ?
Quote from: Matty_2012 on 18.10.2012, 10:10
statisticky téměř nemožné,ale vytáhl jsem z krabice o cca 30 kusech 3 vadné kusy za sebou.
Stává se častěji, pokud se vada týká celé série.
Setkal jsem se s čínskými LEDkami, které v některých paticích měly špatný kontakt na plechový závit (okraj byl příliš krátký, málo přehnutý ke středu).