Title: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: Silnica Jiří on 18.10.2012, 19:22

Po změně na levnější tarif padal proudový chránič DFS 4.
Celá chata bez napětí.
Po návštěvě elektrikáře a jeho zásahu při změně tarifu také spadne proudový chránič,
ale nyní naměřím na jističích a také v zásuvkách 390-404 V.
Co provedl za chybu?
Title: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: Miroslav Minařík on 19.10.2012, 07:59

Změna tarifu by neměla mít vliv na vybavování proudového chrániče.
Pokud máte v zásuvkách 400V, pak je místo N zapojený některý z L.
Ale že by to provedl elektrikář oprávněný plombovat energetiku se mi moc nezdá.
A nerýpal se v tom někdo o kousek dál?


Proudový chránič DFS4 zde
http://zdroje.elektrika.cz/book/doepke-ochrana-proti-rezidualnimu-proudu-jisteni-/page/7
Title: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: Jiří Mudra on 19.10.2012, 08:10
Mohl zapojit N ze stykače na N za proud. chráničem.

Jak je to s těmi 400V na jističích - to je po výpadku, nebo běžně?
Title: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 19.10.2012, 09:01
Vy máte na chatě třífázovou přípojku?

Při změně sazby HDO spíná vodičem N. Pokud je tento vodič spínán za proudovým chráničem, pak dojde k jeho vybavení. Na okruzích v různé fázi se pak může objevit vyšší napětí. Je to stejný problém, jako odpojení vodiče PEN.

Zřejmě se jedná o zásadní chybu v zapojení stykače blokování.
Title: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: Miloslav Zubal on 19.10.2012, 11:17
Nejedná se o dřevostavbu s centrálním chráničem?
Title: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: ACEOF ACES on 19.10.2012, 11:58
Jedná se o nebezpečné zapojení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení spotřebičů popř. elektroinstalace.
Vypněte přívod elektřiny do chaty. Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
Špatné zapojení ovládání od HDO, špatně zapojený PEN (resp. N) případně i špatně zapojený proudový chránič.
Title: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Post by: Jiří Schwarz on 19.10.2012, 16:54
Quote from: ACEOF ACES on 19.10.2012, 11:58
Jedná se o nebezpečné zapojení.
.... Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
...případně i špatně zapojený proudový chránič.

ANO.
Nebezpečné.
Elektrikáře spíše zkusit sehnat "lepšího" než byl ten, co to dal do stávajícího stavu

A pokud je to jistá "oblíbená značka", nemusí být chyba v zapojení, ale chránič se může chovat "nesprávně"...