Je možné, aby po výměne elektroměru - za "chytrý", přestala fungovat UPS? Myslel jsem, že zdechly baterky, ale nemaká ani s novými. Zkoušel jsem 4 druhy (2xAPC 500, APC 350, MGE Elipse 1200), ale nedobíjí, přepínají se, nevydrží zátěž... Vůbec to nechápu. Na starém elektroměru bylo vše v pohodě. Netušíte prosím, co by mohlo být v nepořádku?
Máte 3f elektroměr? Nenapadá mě nic jiného, než nedokonale připojený N, možná i krátkodobě při montáži. Pak by nějaká fáze mohla mít přepětí, které poškodilo elektroniku v UPS.
Quote from: Petr Doležal on 25.10.2012, 09:42
... Nenapadá mě nic jiného, než nedokonale připojený N, možná i krátkodobě při montáži. Pak by nějaká fáze mohla mít přepětí, které poškodilo elektroniku v UPS.
Když má někdy více odvahy než zodpovědnosti, pracuje pod napětím...
Stejně při přepojování dojde k výpadku, tak proč riskovat?
Pokud jsem dobře četl zkousel jste i jine UPS.
UPS mají elektronickou ochranu proti přepění i podpětí. Dojde k odpojení od síte a napajení z UPS.
Doporučuji změřit napajení ze sítě.
Quote from: Patrik Hora on 25.10.2012, 21:10
Pokud jsem dobře četl zkousel jste i jine UPS.
UPS mají elektronickou ochranu proti přepění i podpětí. Dojde k odpojení od síte a napajení z UPS.
Doporučuji změřit napajení ze sítě.
Pripadne priamo precitat diagnosticky vystup, ak UPS-ka dokaze komunikovat s pocitacom.
Ine anomalie ste si nevsimli?
Některé APC mají web
Quote from: tomas___ss on 25.10.2012, 08:43
Je možné, aby po výměne elektroměru - za "chytrý", přestala fungovat UPS? Myslel jsem, že zdechly baterky, ale nemaká ani s novými. Zkoušel jsem 4 druhy (2xAPC 500, APC 350, MGE Elipse 1200), ale nedobíjí, přepínají se, nevydrží zátěž... Vůbec to nechápu. Na starém elektroměru bylo vše v pohodě. Netušíte prosím, co by mohlo být v nepořádku?
Ak to začalo naozaj až po výmene elektromeru, treba skontrolovať impedanciu siete za elektromerom. Pravdepodobne nebude poriadne dotiahnutá niektorá svorka na elektromeri. Alebo jednoducho prehoďte UPS na inú fázu.
Niektoré UPS-ky prepínajú na baterky aj pri väčšom harmonickom skreslení napätia (väčšinou pri THD nad 8%), toto však nepredpokladám, pretože to s výmenou elektromeru nijako nesúvisí.
Přivolejte elektrikáře, aby zjistil jak se věci mají.
Pokud se jedná o třífázový elektroměr a přerušený PEN (resp. N), tak jde vyloženě o nebezpečnou závadu.
Hrozí poškození spotřebičů, popř. el.instalace i nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nasimuloval jsem
opravdu snizene napetí na fázi a je amen