Popis situace:
Distributor nepovolil výstup s0 z elektroměru.
Šlo by mezi skříň s elektroměrem distributora a rozvaděč domu vložit další elektroměr a ten teprve připojit do rozvaděče?
Snímaní blikaní LEDky asi CEZ nepochopí.
Druhý elektroměr by fungoval jen jako impulsní výstup s0.
z:
(přívod)>>>>(hlavní jistič)>>>>(elektroměr)>>>>(hlavní vypinač)>>>>
na:
(přívod)>>>>(hlavní jistič)>>>>(elektroměr)>>>>(můj elektroměr)>>>>(hlavní vypinač)>>>>
Nevidim v tom problem. Samozrejme, pokial nezasiahnete do nemeranych casti etc etc..
Quote from: Daniel Hudzík on 30.10.2012, 07:51
Nevidim v tom problem. Samozrejme, pokial nezasiahnete do nemeranych casti etc etc..
A samozřejmě, pokud bude elektroměr proudově odpovídat měřenému rozsahu a předřazenému maximálnímu jištění ;)
Jen malý detail - každý elektroměr si něco málo "vezme pro svoji funkci". Tak si spočítejte, jestli vám ta informace o odběru stojí za to, když ten "druhý", který budete snímat, bude mít napočítáno o něco méně než hlavní od energetiky.
Souhlasím z kolegy, pokud dáte za elektroměr do měřené části další elektroměr jen pro vaši potřebu není to problém.
Mě spíše zajíma na co to? Z popisu se mě jeví že chcete nějaké počítadlo impulsů a z toho zjišťovat velikost odběru? Myslím, že na toto existují jiná řešení... například hlídač maxima atp... Ale vzhledem k tomu, že nevím na co to máte, tak mě je po tom putna (dance).
Quote from: Babu on 30.10.2012, 07:23
Snímaní blikaní LEDky asi CEZ nepochopí.
Proč?
Mám to na elektroměru pověšené už 2 roky a nikdo mi neřekl ani popel.