Co se stane, když nebudu mít u trouby, desky vypínač?
Nestane se nic, ale v případě poruchy musí elektrikář odpojit přívod. Pokud nemáte v rozvaděči popsáno, který jistič je ke kterému obvodu, vypne vše. U nás se nevzhledné sporákové přípojky umístily tak aby ten hnus nebyl vidět.
Quote from: Jaroslav Borovec on 25.11.2012, 10:27
Co se stane, když nebudu mít u trouby, desky vypínač?
U nás se nevzhledné sporákové přípojky umístily tak aby ten hnus nebyl vidět.
A vtedy svoju funkciu tak isto neplní, lebo nie je v dosahu obsluhy.
Sporákový vypínač umiestnený rovno nad varnou časťou je rovnako neprístupný (prístupný s problémami) ako ten schovaný mimo pohľad. A navyše je po krátkej dobe plný mastnoty a vodných pár.
ČSN ani STN priamo nepožadujú umiestnenie vypínacieho prvku pri pevne pripojenom spotrebiči v domácnosti. Vyžadujú, aby mal spotrebič samostatný kábel (vývod) so samostatným istením. Obvod a istič musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, ktorý istič patrí k tomu-ktorému obvodu.
A tento istič môže plniť funkciu vypínača obvodu pre potreby opráv a údržby.
Vůbec nic za předpokladu, že varná deska v domácnosti či sporák má samostatný přívod, v rozvaděči řádně označený a popsaný. Za této situace lze jistič považovat za prvek, kterým lze zařízení bezpečně vypnout.
Jiná situace bude samozřejmě u kuchyně hotelového komplexu, kde cesta k rozvaděči může být příjemnou odpolední procházkou ;)
V objektech typu RD nebo byt, kde je obvykle pouze jeden takovýto spotřebič a kde je poměrně jasný způsob použití, bych já osobně tohle nevnímal jako problém.
Předpokladem je samostatný okruh (samostatný přívod a samostatné jištění) a řádný popis v rozvodnici, jak už bylo napsáno dříve.