Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Cyril Tučný on 02.12.2012, 04:17

Title: Jak dlouho smí běžet trafo ?
Post by: Cyril Tučný on 02.12.2012, 04:17
 Zapalovací trafo TC1LVCA 230/15 kV-25 mA má při zatížení jmenovitým proudem povolenou dobu provozu 2 minuty. Je možno jej při připojení na trubici pro temný výboj ( v podstatě kondenzátor) nechat v provozu několik hodin ?
Title: Re: Jak dlouho smí běžet trafo ?
Post by: Jiří Schwarz on 02.12.2012, 11:14
Magnetické vlastnosti běžných materiálů, používaných na "jádra" magnetických obvodů, jsou lineární jen v omezeném rozsahu, dokud se pohybujeme v tomto rozsahu, jsou výkonové ztráty v magnetickém obvodu malé a trafo může běžet trvale.
Pro některá využití by trafo ale bylo moc velké a tak se využívá větší sycení jádra, kdy už stoupají ztráty v magnetickém obvodu.
Jako příklad by se dalo uvést trafopájka nebo svářečka, kde se nepředpokládá trvalý provoz.
Podobně k tomu přistupují i výrobci jiných zařízení, aby trafo, u kterého se předpokládá jen občasný provoz na minimální dobu, nebylo zbytečně velké, težké, dražší,...
Takže bez konzultace s výrobcem nedoporučuji zkoušet trvalý provoz.
Title: Re: Jak dlouho smí běžet trafo ?
Post by: Fuk Tomáš on 02.12.2012, 16:53
Quote from: Cyril Tučný on 02.12.2012, 04:17
Zapalovací trafo TC1LVCA 230/15 kV-25 mA má při zatížení jmenovitým proudem povolenou dobu provozu 2 minuty.
To jste si špatně vyložil technické podmínky výrobce (http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/3409_r04.pdf). V průběhu 2 minut smí běžet max. polovinu té doby.
Pro trvalý provoz si kupte TC/TD 1LVCS