Doma máme v zásuvkách napětí 245V. Například ve škole mají 220V. Obě hodnoty jsou v povolených tolerancích. Ale stejné spotřebiče pak nemají stejnou spotřebu. U topných spotřebičů je to jedno. Ale u například TV, počítače, světla je výkon větší a tzn i spotřeba je větší. Přitom ta TV funguje při 220V stejně dobře jako při 245V. Pamatuje na to nějak dodavatel energie nebo to znamená, že prostě kdo má vyšší napětí v sítí, tak prostě platí víc, protože má větší spotřebu? U rozdílu 220V a 245V to dělá až 11%.
Já to vidím poněkud jinak - dalo by se říci, že opačně:
- tepelný spotřebič má při menším napětí menší spotřebu, což znamená, že potřebuje delší dobu na to, aby odebral energii potřebnou pro "odevzdání" stejného množství tepla do prostoru. Zaplatíme za energii, ne za okamžitý výkon, takže zaplatíme stejně.
- televizory a podobné přístroje mají "velmi přizpůsobivé" napájecí zdroje, teré si dovedou odebrat ze sítě to, co potřebují v širokém rozsahu napájecích napětí. Hodina hraní TV by měla stát v odstatě stejně ať je v síti 200 nebo 250V.
Jedna z norem řešících odchylky napětí je ČSN EN 50160 ed. 3, co si mám představit pod výrazem "speciální dálkově ovládané užvatele,, v čl.4.2.2.1?
Quote from: Jiří Schwarz on 03.12.2012, 19:11
- televizory a podobné přístroje mají "velmi přizpůsobivé" napájecí zdroje, teré si dovedou odebrat ze sítě to, co potřebují v širokém rozsahu napájecích napětí. Hodina hraní TV by měla stát v odstatě stejně ať je v síti 200 nebo 250V.
Na výstupe stabilizovaného zdroja je (takmer) konštantné napatie a prúd odoberaný zo zdroja nezávisí od napatia na jeho vstupe. Pokial sa zníži sieťové napatie, zdroj dodáva spotrebiču stejný výkon, teda musí zvýšiť odoberaný prúd. Takže príkon spotrebiča sa nezmení, ale odoberaný prúd stúpne. Teraz neviem - je otázka čo presne meria elektromer.
Quote from: Marian Hanzalík on 04.12.2012, 17:56
.... Teraz neviem - je otázka čo presne meria elektromer.
Domovní elektroměr (klasický) měří součin proudu a napětí a to součin "vektorový", takže měří jen činnou složku.
Quote from: Milan Hudec on 04.12.2012, 16:08
Jedna z norem řešících odchylky napětí je ČSN EN 50160 ed. 3, co si mám představit pod výrazem "speciální dálkově ovládané užvatele,, v čl.4.2.2.1?
V tomto prípade sa nejedná o žiadneho diaľkovo ovládaného užívateľa, ale je to iba chybne preložený výraz z anglickej verzie normy EN 50160, citujem:
"In cases of electricity supplies in networks not interconnected to transmission systems or for special remote network users, voltage variations should not exceed + 10 % / - 15 % of Un. Network users should be informed of the conditions"
Jedná sa o vzdialených užívateľov, teda o prípady dlhých vedení. Napr. nejaké dlhé výbežky (hájovny, a pod.). Problém je v tom, že nikde nie je definované, čo je už možné považovať za dlhé vedenie.
Anglický výraz "remote" znamená aj vzdialený, odľahlý, nie iba diaľkovo ovládaný, tak ako je to už pre väčšinu dobre známy a udomácnený výraz. ;D
Díky
Quote from: dolac on 04.12.2012, 23:43
Problém je v tom, že nikde nie je definované, čo je už možné považovať za dlhé vedenie.
Kdyby to bylo definované, tak by si dodavatelé elektřiny zadělali na problém.
Já, jako dodavatel, za vzdáleného uživatele prohlásím každého, kdo má pokles napětí v mezích -10 až -15%.
(jupi)