Potreboval by som vytvoriť TT sieť. Bude mi postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Jistě.
Zemnící tyče jsou jednou z metod vytvoření zemnící soustavy, jen pochybuju, že pro splnění podmínek pro zemnič sítě TT vám bude stačit jedna běžná tyč.
Záleží jak velký poruchový proud budete chtít vyvolat, tyče a přívod doporučuji v nerezu, osobně volím přívod tuplovaný a za použití dvou samostatných spojů s tyčí, svorky samozřejmě také nerez, hodnotu uzemnění v létě vynásobit pro jistotu dvěmi, v zimě čtyřmi
U TT jde max. jistit do 16 A ! ;)
Tak o tom jsem neslyšel
Aha, vy zřejmě myslite bez chrániče, tak do toho bych ze zásady nešel, výjimkou může být třebas osvětlení s 2A jističem i zde bych dal radéji svítidlo ve dvojce
Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.
Tak jednoduché to nemusí být, např osamocené zařízení či objekt napájený několik km dlouhým vedením
Pokud to není natažený jednapětkou, chtěl bych vidět tu impedanci. A to jsem počítal normoativní pětinásobek. V každém případě to chce alespoň hrubý výpočet.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.12.2012, 16:51
Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.
Já bych na to šel trochu více "pesimisticky" a chtěl bych, aby "vypadlo" už dříve, pokud budeme počítat s výše uvedeným proudem 0,5A chtěl bych tam mít maximální dotykové napětí 50V takže do 100 Ohmů, což by také neměl být problém.
A teď do mě a rozcupujte mě moji myšlenku argumenty!
V naprosté většině případů řeší oněch 50V pospojení, které instalace jako taková nese sebou, riziko na které se ovšem často zapomíná je rozdíl mezi N a PE u objektů vzdálených od uzemnęní PEN
je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.
Quote from: Juraj Hámorský on 07.12.2012, 07:08
je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.
Pozor na terminologii.
Pokud tam bude síť TT, nemůže tam být vodič PEN. V síti TT se vedou od zdroje jen pracovní vodiče (L a N), PE se s nimi nepřivádí, ale využívá se "místní uzemnění". Samozřejmě ho můžeme označit jako PE (Protective Earth, ochranná zem).
V tomto případě je tn pohodička, na osvětlení cca1A jistič bez chrániče, na zásuvku 30mA chránič, zem jedna tyč
nepomylil som si terminologiu, len som to blbo napísal :( Chce som tym povedat, že vraj by nemalo byt problem mať TN-C v garáži to rozdeliť na TN-S a PEN uzemniť. Alebo vytvoriť TT a uzemnit PE.
Predpoklad je že tam bude 3F. zasuvka na 16A, 2x B16 na zásuvky, B10 na dve neonky a B10 na dve garažové brány.
samozrejme prúdovy chranic, mimo brany, aby nevypadlo otvaranie v pripade zhodenia chranica . HL istič B20
rozmyšlal som nad použitím ističov s vypínaním aj N ale to ešte neviem.
To se dostáváte do smrtících hodnot uzemnění!!
Chránič i na brány, jinak se utopíte v zakopávání metráků železa.
Použijte dva chrániče, jeden na instalaci a jeden na brány a máte po problému.
Na brány může být i na vyšší IC .