Máme starý rozvod el. soustavy v domě
(vedení zásuvek 230V je pomocí vodiče L+PEN) a prý je veliký hřích,
když chci provést novou zásuvku těsně vedle té staré a propojit to 3 žilovým vodičem L +PE- N,
že se nesmí rozdělovat vodič PEN na PE a N,
Ale jak je to s používáním prodlužovacího kabelu?
Ten také rozděluje PEN na PE a N , bojím se, jestli to neni nějak nebezpečné.
Vaše otázka má spousty drobných niancí určených pro odborníky, ale jako laik bych tam klidně prodlužku zastrčil
Prakticky nic nepokazite, praktikuju sa ovela horsie veci
Kdo vám řekl, že se to nesmí?
Taky bych v tom problém neviděl, myslím, že je to i běžná praxe a může se to i hodit při pozdější rekonstrukci celého obvodu.
Jediné co opravdu nesmíte udělat, je udělat to obráceně, tj. ze soustavy TN-S přejít na soustavu TN-C, to potom nejen že by bylo v rozporu s požadavky normy, ale byl by to i technický paskvil. Ale o to se ve vaší otázce nejedná.
Z jistého úhlu pohledu je možné tvrdit, že nesmíte, protože váš dotaz naznačuje, že nemáte potřebnou kvalifikaci pro samostatnou práci na elektrickém zařízení VTZ.
Obecně vaše řešení zakázané není, i když je v dnešní době tak trochu sporné - řešení nerespektuje některá ustanovení aktuálně platných norem nebo je "na hraně", především jde o použití proudového chrániče, který v TN-C síti použít nejde.
Pro samostatnou práci na elektrickém zařízení VTZ je třeba potřebné kvalifikace.
Mohla by se použít zásuvka s vestavěným proudovým chráničem.
Quote from: ACEOF ACES on 16.12.2012, 10:19
...
Mohla by se použít zásuvka s vestavěným proudovým chráničem.
Ano.
Ale pokud je přívod v TN-C a bod rozdělení není přizemněn (v tomto případě je za bod rozdělení považována svorka PE v zásuvce), pořád zůstává riziko, že při přerušení PEN vodiče poteče proud přes "zásuvkový chránič" po L tam, stejný proud po N zpět a na PEN se dostane nebezpečný potenciál a "chrániči to bude jedno".
Já tahle řešení neberu jako nějaký zásadní přínos pro bezpečnost.
Mám opačný názor. Po trase zpět může být spousta náhodných uzemnění, ZP, voda, topení, atd... Stejně tak při dotyku na tuto vodivou část chránič vypne. Samozřejmě odpojí pouze obvody za ním.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 16.12.2012, 12:53
Mám opačný názor. Po trase zpět může být spousta náhodných uzemnění, ZP, voda, topení, atd... Stejně tak při dotyku na tuto vodivou část chránič vypne. Samozřejmě odpojí pouze obvody za ním.
Netvrdím, že se s tím setkávám "každý den", ale zas taková vyjímka to není. Problém je nejhorší v části, kde má vedení nejmenší průřez, to je až v přívodu k zásuvce. A u zásuvek smyčkovaných na Al rozvodu se právě toto riziko objevuje.
Mnoho typů těchto chráničů je napěťově závislá, ty při ztrátě PEN nevybavují