Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petrgom on 04.01.2013, 09:08

Title: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
Post by: Petrgom on 04.01.2013, 09:08

Je toto zapojení proudového chrániče v panelovém bytě připustné?
Title: Re: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
Post by: David Hruda on 04.01.2013, 10:14
Co se vám na to nezdá?
Title: Re: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
Post by: Miroslav Minařík on 04.01.2013, 10:16
Možná si tazatel podle té věty myslí, že je zapojení proudového chrániče v panelovém domě jiné, než třeba v cihlovém.
Title: Re: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
Post by: František Šohajda on 04.01.2013, 10:23
Tazatel asi myslí : 25A jistič-25A chránič= selektivita??

Chránič pouze kontakty 25A  (já bych tam dal 32A kotakty) ale může být .......
Pokud je chránič jenom jako takový -bez proudové ochrany je to OK!! o:-)
Pokud je chránič -kombi s proudovou ochranou tak je to špatně!! Měl by tam být 20A.....tady je ta selektivita  ;D ;D ;D
Title: Re: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
Post by: Martin H. on 04.01.2013, 10:39
A možno sa otázka týka istenia 4 x 16 + 10 = 74 A za chráničom 25 A.
Title: Re: Je toto zapojeni proudového chrániče v bytě přípustné ?
Post by: Miroslav Minařík on 04.01.2013, 10:41

Otázka tématu je k proudovému chrániči.
Tak to téma uzamču.
Tazatel si přečte pravidla a zadá otázku lépe a vysvětlí oč mu jde.