Title: Poradíte mi s výměnou relé rele R 100A u tepelneho cerpadla?
Post by: Petr99988 on 07.01.2013, 19:19

Vymenil jsem tepelne cerpadlo a vyhazuje mi po par minutach (nekdy1, nekdy 4) stykac v ovladaci skrince na zdi?
Na cerpadle jsou 4 rychlosti(0,45-0,92A) a na rele ve skrince je nastaveno do 0,6A, muze to vyhazovat?
Kdybych koupil nove rele na 1A, melo by to fungovat(udrzet), ne?

Zarazi me, ze to vyhozi az po chvili, ne hned, a ani kdyz nastavim na rele max hodnotu(0.6A) a na cerpadle nejmensi vykon(0.45A) tak to vyhodi, ale treba po hodine....

Title: Re: Poradíte mi s výměnou relé rele R 100A u tepelneho cerpadla?
Post by: Vít Rotrekl on 08.01.2013, 00:06
Nedá mě to abych se nezeptal. Tepelná čerpadla se montují/instalují pár let (5-7?) Vy máte jakési prehistorické relé R100A, které vypíná stykač. To mě přijde jako nějaký domorobo bastl.

Abych odpověděl na otázku. Předpokládám, že ovladačka pro stykač je přes spínací kontakt onoho relé. To relé tam je proto aby ochránilo motor před zadřením, nebo jiným poruchovým stavem motoru. Takže může vypadávat proto, že je nějaký problém.
Vypadávat taky může, pokud by to relé bylo po smrti (je citlivější = reaguje na menší proud než je nastaven).
Title: Re: Poradíte mi s výměnou relé rele R 100A u tepelneho cerpadla?
Post by: Jiří Mudra on 08.01.2013, 00:13
Tím "tepelným řerpadlem" zřejmě máte na mysli oběhové čerpadlo.
a co se týče odběru: ano, pokud má čerpadlo větší odběr než je možné na tepelném relé nastavit, pak toto vybaví. Tedy vyměňte tepelné relé za jiné s vhodným rozsahem
Title: Re: Poradíte mi s výměnou relé rele R 100A u tepelneho cerpadla?
Post by: Jiří Schwarz on 08.01.2013, 07:36
Quote from: Jiří Mudra on 08.01.2013, 00:13
...
a co se týče odběru: ano, pokud má čerpadlo větší odběr než je možné na tepelném relé nastavit, pak toto vybaví. Tedy vyměňte tepelné relé za jiné s vhodným rozsahem

Než definitivně zničíte čerpadlo, zkuste najít někoho, kdo změří jeho odběr, jestli náhodou neodebírá výrazně více než má.
Proč jste čerpadlo měnil? Nepoškodilo se proto, že je tam nějaký problém?