Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: tomas0720 on 14.01.2013, 08:13

Title: Jak silný přívodní kabel?
Post by: tomas0720 on 14.01.2013, 08:13

Jak silný by měl být přívodní kabel u soudobého výkonu 70kW (Is 106A)?
Projekt samozřejmě mám, ale tomuto projektantovi moc nevěřím z důvodu velmi špatných referencí.
Délka kabelu bude cca 25m.
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Václav Třetí on 14.01.2013, 09:26
Dodejte víc informací, to má být přípojka nebo přívod ke spotřebiči?
Chcete to udělat Cu nebo AL? Kudy kabel povede?
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Šipeky Michal on 14.01.2013, 09:58
A napíšte aj meno projektanta, nech z toho niečo majú aj ostatní...  ;)
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Miloslav Zubal on 14.01.2013, 09:59
V zadání schází, zejména, způsob uložení kabelu.
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Maroš Klein on 14.01.2013, 10:15
...a počet káblov (chráničiek) v najexponovanejšom mieste od rozvádzača v súbehu podľa uloženia, prípadne maximálnu predpokladanú prevádzkovú teplotu okolia na trase kábla.
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Pavel Horský on 14.01.2013, 10:46
Popište situaci dle požadavku kolegů a uveďte kabel, který vám navrhl váš projektant a pak se uvidí. Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje.
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Daniel Hudzík on 14.01.2013, 11:03
1-AYKY 3x240 + 120 bude stacit urcite  (dance)
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Pavel Horský on 14.01.2013, 11:12
Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"

Citace:
Jedná se tedy o přívodní kabel, který povede od pojistkové skříně k elektroměrovému rozvaděči. Kabel bude cca 22m dlouhý, z toho 3m budou v zemi (v chráničce) a 19m ve zdi. Kabel bych chtěl z hliníku. Projektant navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A. Za týden by mělo dojít k výměně kabelu, který tam bude desítky let, proto bych se rád ujistil, že kabel, který projektant navrhl, bude vyhovovat.
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Maroš Klein on 14.01.2013, 14:49
Quote from: Pavel Horský on 14.01.2013, 11:12
Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"

Citace:
... navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A...


Ak je čo i len teoretická možnosť 100% súdobosti na 148kW, potom AYKY3x240+120 podľa p. Hudzíka bude stačiť tak akurát.
Je to technologická prevádzka? Aké zloženie, typ a pomer záťaže prevažuje v tých 148kW? Aký je predpokladaný vplyv harmonických na PEN? V akom  časovom úseku za 24 hod. je reálnych Ps70kW? Je reálne čo i len krátkodobo prekračovať Ps? Aké sú v PD istenia na trase od odbočky ( PRIS, ER, HR)? Prihliada sa na ekonomickú optimalizáciu?
Množstvo čiastkových rád, akokoľvek dobre mienených nenahradí jedno komplexné posúdenie priamo na mieste.

Quote from: Pavel Horský on 14.01.2013, 10:46
Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje. 


Jedna téma ešte nestihla vychladnúť...
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: David Hruda on 14.01.2013, 19:38
Pořád málo údajů. Ale jen tak od oka a s výhledem na možný budoucí nárůst se mi zdá 3x70+35 sakra málo. Ta 1-AYKY 3x240+120 bude nakonec dobře.  ;)
Title: Re: Jak silný přívodní kabel?
Post by: Martin Poupě on 20.01.2013, 03:10
Pokud se vám nezdá projekt tak si to zkuste přepočítat programem Sichr od OEZ a kontaktujte projektanta, třeba se jen seknul...