Jak silný by měl být přívodní kabel u soudobého výkonu 70kW (Is 106A)?
Projekt samozřejmě mám, ale tomuto projektantovi moc nevěřím z důvodu velmi špatných referencí.
Délka kabelu bude cca 25m.
Dodejte víc informací, to má být přípojka nebo přívod ke spotřebiči?
Chcete to udělat Cu nebo AL? Kudy kabel povede?
A napíšte aj meno projektanta, nech z toho niečo majú aj ostatní... ;)
V zadání schází, zejména, způsob uložení kabelu.
...a počet káblov (chráničiek) v najexponovanejšom mieste od rozvádzača v súbehu podľa uloženia, prípadne maximálnu predpokladanú prevádzkovú teplotu okolia na trase kábla.
Popište situaci dle požadavku kolegů a uveďte kabel, který vám navrhl váš projektant a pak se uvidí. Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje.
1-AYKY 3x240 + 120 bude stacit urcite (dance)
Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"
Citace:
Jedná se tedy o přívodní kabel, který povede od pojistkové skříně k elektroměrovému rozvaděči. Kabel bude cca 22m dlouhý, z toho 3m budou v zemi (v chráničce) a 19m ve zdi. Kabel bych chtěl z hliníku. Projektant navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A. Za týden by mělo dojít k výměně kabelu, který tam bude desítky let, proto bych se rád ujistil, že kabel, který projektant navrhl, bude vyhovovat.
Quote from: Pavel Horský on 14.01.2013, 11:12
Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"
Citace:
... navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A...
Ak je čo i len teoretická možnosť 100% súdobosti na 148kW, potom AYKY3x240+120 podľa p. Hudzíka bude stačiť tak akurát.
Je to technologická prevádzka? Aké zloženie, typ a pomer záťaže prevažuje v tých 148kW? Aký je predpokladaný vplyv harmonických na PEN? V akom časovom úseku za 24 hod. je reálnych Ps70kW? Je reálne čo i len krátkodobo prekračovať Ps? Aké sú v PD istenia na trase od odbočky ( PRIS, ER, HR)? Prihliada sa na ekonomickú optimalizáciu?
Množstvo čiastkových rád, akokoľvek dobre mienených nenahradí jedno komplexné posúdenie priamo na mieste.
Quote from: Pavel Horský on 14.01.2013, 10:46
Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje.
Jedna téma ešte nestihla vychladnúť...
Pořád málo údajů. Ale jen tak od oka a s výhledem na možný budoucí nárůst se mi zdá 3x70+35 sakra málo. Ta 1-AYKY 3x240+120 bude nakonec dobře. ;)
Pokud se vám nezdá projekt tak si to zkuste přepočítat programem Sichr od OEZ a kontaktujte projektanta, třeba se jen seknul...