Title: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: Roman B on 29.01.2013, 23:59

Na stránkách cezdistribuce.cz jsem se docetl:

4.2 průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení,
minimálně však 4 × 16 mm2 Al nebo 4 × 10 mm2 Cu
8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Může mi tedy někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektoměru?
Title: Re: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: Petr Liskar on 30.01.2013, 10:13
Quote from: Roman B on 29.01.2013, 23:59

8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Může mi tedy někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektoměru?


Je to dle bodu 8.2 Cu 6mm2.
Title: Re: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: Lukáš Malík on 30.01.2013, 11:42
6mm2.
Title: Re: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: František Šohajda on 30.01.2013, 11:47
Do elektroměru se dává většinou 6-16 mmCu (svorky jsou na to atestovány)!
Je to v technických dokumentech rozvodných zařízení.
(PS: pokud máte klasický RD bez el. topení a podobně stačí 6mm)
Title: Re: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: Michal Slabý on 30.01.2013, 14:23
jakým způsobem s touto informací budete pracovat? Jedná o práci v neměřené části a ta má jasně daná pravidla. Jestli jste montér, tak byste to měl znát, jestli jste zákazník, tak tuto věc řeší projekt. Chápu, že se vám asi jedná o cenu, protože je velmi rozdílná mezi 4x6 a 4x10. Tady je důležitá velikost hlavního jističe, délka a způsob uložení.
Title: Re: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: Pavel Horský on 30.01.2013, 14:51
Quote from: Michal Slabý on 30.01.2013, 14:23
jakým způsobem s touto informací budete pracovat? Jedná o práci v neměřené části a ta má jasně daná pravidla. Jestli jste montér, tak byste to měl znát, jestli jste zákazník, tak tuto věc řeší projekt. Chápu, že se vám asi jedná o cenu, protože je velmi rozdílná mezi 4x6 a 4x10. Tady je důležitá velikost hlavního jističe, délka a způsob uložení.


Píšete 4x6mm2. Já se ptám k čemu takový kabel?
Vydrátování ER min. 6mm2.
O ničem jiném zřejmě řeč nebyla a ta 4x6......................
Title: Re: Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?
Post by: Radim Strycharski on 30.01.2013, 15:20
Quote from: Roman B on 29.01.2013, 23:59

odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu

Platí to i pro vodič N, přestože jím skoro nic neteče. Je to z důvodu spolehlivého mechanického zajištění vodiče ve svorce.