Proč kamarádovi vyhazuje bojler proudový chránič, když se zapne poté, co se tarif přepne na nižší?
Tarif přejde na nižší -> bojler se spustí -> jistič vylítne
Jsem laik, a rád bych se vás zeptal, kde začít hledat příčinu.
Quote from: Jan Ho on 03.02.2013, 19:57
jistič vylítne
Chránič vylítne, ne? Protože má napájecí fázi stykače přes chránič a nulu jdoucí do přijímače HDO už ne.
Quote from: Jan Ho on 03.02.2013, 19:57
Jsem laik, a rád bych se vás zeptal, kde začít hledat příčinu.
Praktická část hledání už není určená pro laiky.
2. možnost, že to bojler má za sebou.. Fungoval někdy tak jak je teď zapojen?
Quote from: Jan Ho on 03.02.2013, 19:57
Proč kamarádovi vyhazuje bojler proudový chránič, když se zapne poté, co se tarif přepne na nižší?
Tarif přejde na nižší -> bojler se spustí -> jistič vylítne
Jsem laik, a rád bych se vás zeptal, kde začít hledat příčinu.
Tak co vlastně vypadne?
Vypadne to proto, že je to rozbitý, tak si k tomu pozvěte někoho, kdo bude umět najít příčinu a nejlépe ji i rovnou odstranit.
Doporučuji zavolat elektríkáře a nelaborovat s tím.
, omlouvám se, vypadne chránič, nikoliv jistič. Děkuji vám.
Tak je to v podstatě jednoduché. Pokud do teď, při tomto zapojení, bojler fungoval, tak je na 90% spálené topné těleso. POkud je to nově udělaný a bojler je nový, tak to bude nejspíš špatně zapojený.
Instalace je nová a problém trvá od jejího prvního spuštění nebo instalace již nějakou dobu běží a problém se objevil až teď? V prvním případě je nejspíš chybně zapojený stykač HDO v rozvaděči (viz kol. Strycharski) a ve druhém nejspíš odchází topné těleso (viz kol. Rotrekl).
Nejjednodušší kontrola je odpojit boiler od sítě vidlicí (pokud je přes ni zapojen, jinak je nutno odpojit oba pracovní vodiče L a N, hnědý a modrý ze svorkovnice - to by měl udělat ovšem elektrikář) a počkat na sepnutí tarifu.
Pánové velmi vám všem děkuji! :)
Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.
Musí být před ním.
Pane kolego, dejte mě na sebe kontakt, zaměstnám vás jako geniálního vyhledávače poruch. Pokud tedy nevíte odjinud než z tohoto vlákna něco co my nevíme..... Například, jestli bojler v aktuálním zapojení už jel nebo je to nová instalace která byla teprve uvedena do provozu a bojler nikdy nefungoval....
Quote from: Lukáš Malík on 07.02.2013, 15:48
Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.
Musí být před ním.
Je to chyba, která se někdy objevuje, ale nemusí to být právě tento problém, hlavně pokud to již někdy fungovalo.
Je to centrální chránič pro celý objekt nebo celý byt? Ona může být závada úplně jinde než na bojleru a ten bojler jen nějakým zhoršením, které by samo o sobě nevadilo, dostane rozdílový proud přes tu hranici, za kterou již chránič reaguje.
To, co se tady bude dlouze a složitě popisovat, by se dalo "naměřit a najít" během chvilky.
Jestli je "kamarád" z Domažlicka, může se mi ozvat...
Quote from: Lukáš Rotrekl on 07.02.2013, 15:53
Pane kolego, dejte mě na sebe kontakt, zaměstnám vás jako geniálního vyhledávače poruch. Pokud tedy nevíte odjinud než z tohoto vlákna něco co my nevíme..... Například, jestli bojler v aktuálním zapojení už jel nebo je to nová instalace která byla teprve uvedena do provozu a bojler nikdy nefungoval....
Eh, děkuji vám, ale myslím to neklapne. Ale vážím si toho ;)
Narážím na to proto, protože to velmi dobře znám - "někdo" si dělá rekonstrukci a pak se diví, že to "nechodí a furt to padá". Zvláště tato chyba je zrovna v mém okruhu působnosti hodně častá, proto mne napadla jako první (stejně tak, jako pana Radima S.).
Že by mu to tak dlouho chodilo a pak najednou přestalo, je hloupost. I to už na mě někteří zkoušeli.
, mám také problém boiler mi vyhazuje proudový chránič. pokud je zapojen na AUTO každý den jednou vypadne. Nikde v el. se nic neměnilo stáří rozvodů od NEW po teď 9 let niky předtím se závada neprojevovala. Když zapnu boiler na full neběží na noční proud nízká sazba tak proudový chránič nespadne. ? Prosím co mám vyměnit (nebo nechat dát vyměnit) :-[
Bez proměření funkce chrániče, únikového proudu bojleru atd. nemůžete dostat seriózní odpověď.
"Vyhazování" proudového chrániče u boileru je vesměs způsobeno svodem ohřívacího tělesa, (poklesem jeho izolačního stavu). Doporučuji přeměřit odborníkem. Další častou chybou je použití chrániče, (pokud není přes zásuvku, žádný předpis jej nenařizuje) a připojení ovládání stykače boileru na tento chránič. Pak při vstupu impulsu od HDO spínače chránič vypne.