Mám motor 4 kW, před ním 3f 20A/C, před ním ještě chránič BCF6 40/4/003 a před ním ještě hl. jistič 25A.
Proč mě při zapnutí motoru vybaví chránič?
V zapojení to není.
Vyzkoušel jsem na stejnou trasu připojit motor 2kW a ten šlape jak hodinky.
Vybavování chrániče bude nejspíš způsobovat nevyhovující izolační odpor motoru. Bude to chtít přizvat odborníka a ten zjistí víc.
Když to s jiným motorem běží, tak to pravděpodobně nebude zapojením ani vadným chráničem, takže zbývá vadný motor...
Ještě byste mohl prozradit o jaké se jedná zařízení a co to je za chránič (výrobce). Některé chrániče některých výrobců jsou podivně citlivé na některé špičky při zapínání silnějších spotřebičů