Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Kamil Novák on 22.02.2013, 16:24

Title: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Kamil Novák on 22.02.2013, 16:24
Neví někdo, co by mohla znamenat zkratka LPS (a možná že k tomu patří i ta IV) u značky pro předměty II.třídy?
Title: Re: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Zdeněk Jantošik on 25.02.2013, 08:48
Možná tohle:
http://www.nwk-tech.com/page/1868.jednohladinove-zdroje/
Title: Re: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Maroš Klein on 25.02.2013, 09:22
Stupeň triedy účinnosti externého zdroja.
Bližšie napríklad tu:
http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/revisions/downloads/International_Efficiency_Marking_Protocol.pdf
Predpokladám, že ide o označenie nejakého výrobného alebo iného skúšobného predpisu.
Title: Re: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Kamil Novák on 25.02.2013, 09:46
TO Klein: Takže ta římská číslice nesouivisí se zkratkou LPS.  (jednicka)
Title: Re: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Maroš Klein on 25.02.2013, 10:10
Quote from: Kamil Novák on 25.02.2013, 09:46
římská číslice nesouivisí se zkratkou LPS.

Vlastne súvisí, akurát LPS (limited power source) je v tomto prípade obmedzený zdroj napájania.
Title: Re: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Fuk Tomáš on 25.02.2013, 10:24
Quote from: Kamil Novák on 25.02.2013, 09:46
TO Klein: Takže ta římská číslice nesouivisí se zkratkou LPS.

viz LPS dle IEC 60950-1 (http://power-topics.blogspot.cz/2012/06/what-is-limited-power-source.html)
Title: Re: Co může znamenat zkratka LPS (IV?) u označení předmětu II.třídy?
Post by: Kamil Novák on 25.02.2013, 10:46
Quote from: Fuk Tomáš on 25.02.2013, 10:24
viz LPS dle IEC 60950-1 (http://power-topics.blogspot.cz/2012/06/what-is-limited-power-source.html)

Teď je již vše jasné.
Zkratka LPS vůbec nesouvisí s označením II.tř., jen to množství informací nebylo asi možné na omezenou plochu krytu zdroje umístit víc oddáleně.
Díky za nasměrování!  (drinks)