Dostala se mi do rukou prodlužovačka 250V/10-16A (viz foto). Kabel HO5VV-F 2x1mm2. Prodlužovačka má certifikaci KEMA-KEUR a byla vyrobena ve Francii. K tomu, aby se dala zasunout do naší zásuvky, byla upravena vyvrtáním otvoru v síťové vidlici. Neví někdo, jak to chodí ve Francii, že se tam používají takové prodlužovačky? Mají tam zvláštní zásuvky pro třídu II nebo snad používají jiná ochranná opatření, např. elektrické oddělení?
A dátum výroby by nebol? Ide o tzv. "ungrounded sockets" variant, je to historický relikt. Napr. vo Švedsku sú už takmer desaťročie zakázané, v iných krajinách sú stále povolené v určitých prípadoch, napr. v Holandsku sú povolené v "suchých priestoroch".
Říká se tomu třida ochrany nula
Tato prodlužovačka je zkonstruovaná tak, aby šla zapojit pouze do kruhové zásuvky bez ochranného kolíku.
Dá se říct, že by to někde ve světě mohlo být v pořádku.
Vyvrtáním otvoru se z toho v našich podmínkách stává smrtící nástroj.
Jediná rada zní - ihned zlikvidovat a vyhodit !!
Ty otvory v zásuvkách jsou pro kolíky s průměrem 4mm jako jsou na vidlicích třídy II do 2,5A, nebo tam jdou zasunout i silnější? (normální silou, nepočítám, že to bude připojovat Chuck Noris a ještě "s rozběhem")
Tak, tohle bych nedal použít ani největšímu nepříteli. Osobně bych to vyhodil a za pár korun bych si koupil i někde v Tescu novou a takovou jak má být.
Já bych si pro jistotu novou raději vyrobil, ty šmejdy z hoby jsou dobré tak na svázání chlapa když ho chcete utopit
Francii jsem naposled navštívil před skoro 10 lety, ale už tehdy tam používali coby prodlužováky klasické ,,pětipsy" a zásuvky stejného vzoru jako máme my (lépe řečeno - my máme stejného vzoru jako oni ;) ) Tahle hrůza z obrázku vypadá na nějaký úlet. :o
Kamarád dělá elektrikáře u SNCF v dílnách. Pošlu mu to mailem, spolu s obrázkem. Francouzsky sice trochu umím ale odbornou terminologii se jen učím.
Ve Francii mají mimo v EU normalizovaného napětí 230/400V také 110/190V, 115/200V a 127/220V. Obvykle to bývá ve starých objektech nyní osídlených různými barevnými přistěhovalci a tam používají zásuvky různých provedení včetně těchto a amerických s plochými kontakty, takže to má možná původ tam. Podle vzhledu to může být také dost staré.
Quote from: Jiří Kubík on 01.03.2013, 13:35
Dá se říct, že by to někde ve světě mohlo být v pořádku.
Obávám se že mimo okruhu cca 1000 - MAX 2000 km okolo nás, USA a Kanady to téměř všude na světě bude v naprostém pořádku ;D ;D
to kol. Buřival:
Pokud se vezmou v úvahu starší elektroinstalace a nikoliv jen současné požadavky, tak bych okruh ještě více zúžil. V Polsku bývalo toto běžné ještě před 20 až 25 léty, najde se to stále ještě např. v Holandsku, ani nehovořím o Rusku a dalších bývalých částech SSSR. Stejně jako u nás nelze předpokládat, že všichni upraví svoje objekty podle nejnovějších požadavků v nějaké krátké době. Ještě dnes jsou občas k vidění i u nás instalace staré 80 a více let, jen ty zásuvky jsou povyměňované a ochranný kolík někdy zapojený, někdy ne, podle toho kdo a kdy to dělal...
Podobné prodlužky jsem viděl v Rusku (IT).
Quote from: Václav Třetí on 02.03.2013, 07:49
Ve Francii mají mimo v EU normalizovaného napětí 230/400V také 110/190V, 115/200V a 127/220V.
Prosím, odkud máte tyto informace ? Rád bych si doplnil svojí tabulku světových napětí.
to kol. Kelbich:
Knížka:
ing Fr. Popolanský, Jmenovitá napětí
Vydavatelství Stro.m Praha 1993
a dále informace sesbírané z internetu (hlavně cizojazyčné).
Podle - kropla.com - se dají tyto zásuvky najít ve Francii ve starších budovách.
??
Quote from: Jiří Kubík on 06.03.2013, 08:44
Podle - kropla.com - se dají tyto zásuvky najít ve Francii ve starších budovách.
?
... a ještě např. v Mosambiku a Rwandě. Holt lidí je jako s....k ;D
Výskyt tohoto modelu v Tunisku, Turecku, Španělsku, Portugalsku a Bulharsku mohu osobně potvrdit. :(
To není nic neobvyklého i v Čechách....
Právě provádím rekonstrukci domu a jsou tam také. o:-)
to kol. Hejčl:
Občas se někde jedna, dvě najde, celou instalaci s těmito zásuvkami jsem už neviděl mnoho let. Jak jsem již napsal v dřívějším příspěvku, obvyklejší bývá novější zásuvka s kolíkem nezapojeným.
Naposledy se tyto zásuvky u nás vyráběly v 50. létech, ale to už byly určeny pouze na opravy starých instalací. Instalace s nimi se dělaly ve 20. a na začátku 30. let, pak už jsme nulovali a používali již současné provedení zásuvek s kolíkem, čili instalace musí být asi tak 80-letá. Jedinou další pozdější možností by bylo, že si je někdo přivezl ze světa a udělal s nimi instalaci, která pak nikdy neprošla revizí.
Quote from: Václav Třetí on 07.03.2013, 09:36
to kol. Hejčl:
Naposledy se tyto zásuvky u nás vyráběly v 50. létech, ale to už byly určeny pouze na opravy starých instalací. Instalace s nimi se dělaly ve 20. a na začátku 30. let, pak už jsme nulovali a používali již současné provedení zásuvek s kolíkem, čili instalace musí být asi tak 80-letá. Jedinou další pozdější možností by bylo, že si je někdo přivezl ze světa a udělal s nimi instalaci, která pak nikdy neprošla revizí.
Teď je zrovna někdo nabízí na Aukru...
to kol. Škopek:
Díky za foto, to jsou pěkné kousky a pěkně staré, ty budou vyrobené tak před 80 až 90 léty. Také tady mám pár podobných kousků ve sběratelském koutku. Škoda, že autor fotografií nevyfotil ty vidlice každou z jiné strany, možná by se tam našly nějaké další identifikační označení nebo homologace. Mám tady jednu podobnou vidlici, která má dokonce na sobě značku VDE.
A do těch zásuvek šly po omítce dva opředené vodiče, které se navlékaly na příchytky zatlučené do
omítky. Konce měly ze skla, nebo z porcelánu.
To Václav Třetí :
Těch zásuvek v přízemí bylo asi 5. Ano byly tam už i nové po úpravách instalace. Pravda je, že dům je z tohoto období a dokonce i originál stahovačka se závažím.
V patře jsou také i původní vypínače bakelitové otočné.
Quote from: Zdenek Hejčl on 09.03.2013, 16:58
To Václav Třetí :
Těch zásuvek v přízemí bylo asi 5. Ano byly tam už i nové po úpravách instalace. Pravda je, že dům je z tohoto období a dokonce i originál stahovačka se závažím.
V patře jsou také i původní vypínače bakelitové otočné.
Originální stahovačka se závažím je nádherná věc a zaslouží si zgenerálkovat. Funguje daleko lépe než ty dnešní se spirálovou šňůrou a prapodivným pružinovým systémem, který obvykle nestačí na udržení váhy stínidla a pak se musí systém zablokovat nahoře regulačním šroubem, takže zase nejde stahovat. U velkého počtu těch starých šlo závaží otevřít a přidat nebo ubrat množství olověných broků a vyvážit tak skoro každé stínidlo po výměně.
Vo Francuzsku dvojdierkové zásuvky bez ochr kolíka nájdete aj dnes bežne ešte vo výstavbe z cca 70tych rokov. kolík by bol zbytočný v inštaláciách nie je ochranný vodič . bežne iba v kuchyni a kupeni pračka myčka a pod pospojené s medenými vodovodnými rozvodmi ktoré su potom na päte domu uzemnené.
Distribúcia 230/400 je vo Francúzsku bežne TT s centrálnym chráničoističom 500mA a nastavením prúdu v troch stupňoch podla zmluvy z EDF napr 15/30/45A. Byty pripojené väčšinou jednofázovo .Nové obytné budovy sa ešte robia v TT kancelárie a pod už často v TN vlastne TN som videl vždy len keď trafo s rozvodňou bolo v rámci budovy.V tej TT prívodné káble z trafostanice bežne 4D niekde na spodku budovy zemnič pre TT
(domáci si z el chem korózie nič nerobia zemniace vodiče sú medené z nejakej tvrdej medi kludne to pripoje priamo kcca 1m pozink tyčke zatlčenej do zeme. ostatne na mnohých miestach má meď kratšiu životnosť hlavne na juhu) zemnič ide k prvému rozvádzaču na skúš. svorku a potom sa buď pokračuje káblom 5C alebo ide zemnič po všetkých rozvádzačoch a pri každom je ekvipot. svorkovnica a dopojenie rozvádzača CYA zž. vývody k spotrebitelom potom už 3/5C kablom. neutrálny vodič sa vypína vo všetkých istiacich prístrojoch aj v poist. odpínačoch (vodivé vložky) dokonca aj v skriniach s nožovkami-majú preň prepojovacie platničky. Pozerá sa naň ako na pracovný vodič pod napetím. A s francuzskych pristrojov známe fáza v zásuvkách v pravo fázový vodič bežne červený ešte aj v novo drátovaných rozvádzačoch sme mali fázy bežne červená hnedá čierna. Podobné inštalácie vzhladom k histórii najdete určite v celej Afrike a kuse blízkeho východu.