Je nutnosti mít v rozvaděči 10A jistič na světlo, když v něm mám 6 zásuvkových okruhů, které jsou jištěny šesti 16A jističi?
Je přece známo, že se může jedno světlo připojit na zásuvkový okruh.
Dohromady chci pripojit jen tři světla.
Jinak pro upřesnění se bavím o elektrice na chatě.
Přívod do chaty je třífázový a je připojen nejprve přes proudový chránič.
Jaký máte vypínač na ty světla? Na 16A deklarovaných jističem nebo klasický 10A (nebo spíše do 10A)?
Jaké rozvody?
Chata jistě dřevěná, přívody pro světla provedeny kabely CYKY-J3x1,5mm2, svítidla s odkrytou svorkovnicí instalována přímo na dřevě........to je běžný scénář v jehož případě bych zcela určitě nedoporučoval připojení na zásuvkové okruhy jištěné jističi 1x16A.
Kdyžtak už tedy vyměňte jističe u okruhů z nichž půjdou světelné vývody za 1x10A (2300W).
Chtělo by to opravdu vidět, zde je velice těžké radit na dálku.
Cena 10A istica a par metrov kablov a praca s vedomim, ze to mam bezpecne si myslim by v tomto pripade malo prevazit nad hladanim, preco to urobit inak.
V dřevostavbě bych v dnešní době na tři světla dal i jistič 6A. Nevidím důvod proč jistit tak vysoko, když odběr bude mizivý. V době úsporek a LEDkových světel si myslím, že možnost odběru přes 1300W bohatě stačí a rozvod bude požárně bezpečnější.
myslím si, že je to opačne, na svetelný obvod je možné pripojiť jednu zásuvku.