Mam v el. rozvadeci privedeno 20 svetelnych samostatnych okrhu co jsou v RD.
Jsou zakonceny na svorkach DIN listy a ja je budu ovladat pres spinaci prvek
(programovatelne vicenasobne rele - pro kazdy ohruh extra svorka 10A).
Kvuli mnozstvi kabelu a lepsi manipulaci bych potreboval vedet, zda mohu
pouzit pro ovladani faze kabel typu lanko se kterym se bude lepe manipulovat.
Nevim, zda muzu konce lanka opatrit dutinkou nebo zda to je nepripustne?
Kabel si predstavuju prurez 1.5 K07V-K
On tam pak prijde revizni technik, ale nechci to bez rozmyslu predem udelat
spatne.
Najprv by tam mal prísť elektrikár a zapojiť to podľa projektu. A revízny technik prehliadkou, meraním a skúšaním skontroluje, či je to vyhotovené podľa projektu a v zmysle platných noriem.
Tým káblom K07V-K ste myslel izolovaný vodič H07V-K?
Foto rozvádzača by nebolo?
Elektrikar uz to zapojil. na 20ti svorkach vedle sebe mu konci kabely do jednotlivych svetel.
Privedl tam na extra svorky 3 jistene faze. Ja bych si mel ty faze propojit na moje spinaci zarizeni na kterem
je pak nasroubovana rozvodnice.
Jde o zarizeni http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=10190&item=39162&category=4241
Ja pak jen musim propojit svorky spinaciho prvku na jednotlive okruhy a zde bych chtel misto
cerneho dratu 1.5 pouzit kabel typu lanko 1.5, aby se mne to lepe vyvazovalo a protahovalo.
Jde o dva rozvadece nad sebou, kde je pruchozi dira a svorky mam v hornim a moje zarizeni v dolnim.
Na lanko bych dal dutinky. Kdyz jsem se ptal elektrikare, tak rikal ze nevidi problem, ale
on takove reseni nikdy nevidel a tak se radeji pokousim zjistit, zda tohle je ok
DIKY
Použiť lankový vodič vo vnútri rozvádzača na vyhotovenie prepojov medzi prístrojmi je bežné. Akurát je to drahšie a preto to váš elektrikár ešte nevidel.
Konce vodičov sa vložia do zodpovedajúcich dutiniek a riadne zalisujú. Na tému správneho ukončenia lankových vodičov hľadajte témy od Martina Kurky (kľúčové slovo "faston")
Prechod medzi jednotlivými skrinkami musí byť vyhotovený tak, aby bola zabezpečené krytie IP v takej výške, aké deklaruje výrobca. Prechádzať jednožilovými vodičmi medzi skrinkami bez ich náležitého krytia je neprípustné. Nestačí dať skrinky tesne k sebe a preraziť medzi nimi dieru.
Ešte raz navrhujem, pripojte foto vášho rozvádzača.
Ne, nemůžete, ovládání stykače, čili vnitřní propojení rozvaděče provádí výrobce rozvaděče.
Nebo jste už viděl, abyste si koupil nové auto a doma si šel pod autem domontovat palivové potrubí? Divné, že? ;)
Předpokládám, že se jedná o vodiče propojů uvnitř rozvaděče. Z mého pohledu můžete lanko použít za předpokladu, že tato změna typu vodičů vnitřních ovládacích/silových propojů bude řádně zanesena do dokumentace a požité vodiče vyhoví svou proudovou zatižitelností (což jistě ano).
Řemeslně samozřejmě viz dříve napsané :)
Mimo to se mi u 1,5mm2 zda byt celkem jedno jestli jde o plny nebo laneny vodic.
Zda použít dutinku záleží na druhu svorky. Do pružinovky nepatří, do třmenové je to skoro jedno (určí výrobce), do šroubové je to nutnost.
Quote from: Radek Červený on 05.03.2013, 13:14
Ne, nemůžete, ovládání stykače, čili vnitřní propojení rozvaděče provádí výrobce rozvaděče.
Nebo jste už viděl, abyste si koupil nové auto a doma si šel pod autem domontovat palivové potrubí? Divné, že? ;)
Vy jste do hotového rozvaděče ještě nikdy nic nepřidával?
Chcem sa pripojit k teme. Je mozne pripojit zasuvku osadenu napevno v stene kablom CYSY 3x2,5 ukoncenym dutinkami?
Quote from: Pavel Sládek148 on 05.03.2013, 19:34
Vy jste do hotového rozvaděče ještě nikdy nic nepřidával?
Ale jistěže ano. Pokud jsem výrobcem, je to dokonce moje povinnost ;)
Jenže u tazatele tak nějak cítím, že neví kudy jede vlak a o tom to je. Toto není Merkur electric pro žáky 7. tříd.
Quote from: Ad. on 05.03.2013, 20:03
Chcem sa pripojit k teme. Je mozne pripojit zasuvku osadenu napevno v stene kablom CYSY 3x2,5 ukoncenym dutinkami?
Kabel CYSY není vhodný pod omítku, už se to tady probíralo.
Quote from: Pavel Novak78 on 05.03.2013, 07:38
On tam pak prijde revizni technik, ale nechci to bez rozmyslu predem udelat
spatne.
A přesto se o to pokoušíte, protože ..
Quote from: Radek Červený on 05.03.2013, 13:14
Ne, nemůžete, ovládání stykače, čili vnitřní propojení rozvaděče provádí výrobce rozvaděče.
Podkladem pro revizi, je mimo jiné i dokumentace od rozvaděče, dodaných výrobcem. Pokud ji nebudete mít, je to hned jedna ze závad v revizní zprávě. Jinak je na toto téma zde již mnoho opakovaných diskusních vláken.
Já to pochopil tak, že výstupní svorky zařízení bude spojovat se vstupnimi svorkami rozvodnice a vice versa?