Reviduje se prosím kašna na ulici dle ČSN 33 2000-7-702 ed. 2?
Je tam hlavně vedle rozvaděč 400V s chráničem a odd. trafem, je umístěn pouze 1m od kašny, myslím, že to je špatně, tedy nesplněny zóny, jinak osvětlení kašny je 12V, krytí a vše je jinak ok.
Reviduje se podle ČSN 33 2000-7-702, ed. 1 až ed. 3, záleží, podle které bylo projektováno. Požadavky jsou ale vesměs shodné, rozvaděč musí být až za zónou 1, tedy 2 metry od kašny.