Potřebujeme změřit izolační odpor kabelu CYKY 3Jx2,5mm pro PC zásuvky.
Zásuvky mají ochranu před přepětím. Mohu měřit RISO po odpojení PE, N a vypnutí příslušného jističe?
Impedance smyčky lze také měřit u této zásuvky bez omezení?
Impedance je v pohodě. s Riso to bez odpojení přepěťovky nepůjde, maximálně změřit nějakýma 250V, ale to není, tak úplně ono.
Ten dotaz si tak trochu odporuje v zadání.
Pokud chci měřit izolační stav kabelu, je logické, že jej odpojím na obou koncích.
Pokud chci měřit izolační stav okruhu jako celku, musím přemýšlet co tam chci nebo nechci, co tam mohu a co nemohu nechat.
Různé přepěťové ochrany se mohou chovat různě:
- pokud je ochran na větší napětí než měřicí, nemusí se dít nic (nepředpokládám, že by se napětím 500V "otevřelo" jiskřiště nasazené jako stupeň B - SPD 1)
- pokud se ochrana začne otevírat, u měřidla, které má měřicí proud omezen na 1mA to v podstatě ukáže "miliampérový bod" (pokud měřidlo při měření izolačního odporu ukazuje i skutečné napětí na měřeném obvodu), měřidlo naměří "nesmyslnou" hodnotu izolačního stavu
- moc bych přepěťovky netrápil, jsou dělané na krátkou velkou špičku a ne na delší průchod proudu
Nejlépe zpracoval Milan Kaucký, cca od stránky 200 : http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1