Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: David Hruda on 13.03.2013, 20:47

Title: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 13.03.2013, 20:47

V rozvaděči jsem nalezl takto (ne)zapojenou přepěťovou ochranu.
L1-L3 jsou odpojeny po nějaké závadě ve vn rozvodně, kdy zapracovaly (prý, nikdo si nic nepamatuje...).
Není mi ale jasné zapojení mezi N a PE, kde PR100 je jen propojovací modul a B20/C bleskojistka.
Sehnal jsem projekt a je to takhle i v projektu, ale nějak to nechápu.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jiří Schwarz on 13.03.2013, 22:18
Podivnosti v zapojení přepěťovývh ochran nejsou žádnou velkou vyjímkou.
Na rozdíl od jiných komponentů špatně zapojená přepěťovka se dost často nepozná, ono to funguje,...
A přechod (rozdělení) PEN na N a PE a smysluplné zapojení přepěťovky je pro mnoho montérů i projektantů "vyšší dívčí", zapojení 3+1, kde je "4. modul" v podstatě vyzkratován méně než půl metrem drátu není žádný vyjímka.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Václav Třetí on 14.03.2013, 04:03

Tak tyhle očouzené vraky z rozvaděče jedině vyházet i s kabeláží, buď použít nové a správně zapojit a nebo nic a záslepky. Máte to opravit nebo zrevidovat?
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: František Šohajda on 14.03.2013, 06:06
Ty přepěťovky jsou po své životnosti !

Vyměnit, znovu zapojit ale tak aby nebyla v rozvaděči  smyčka z přívodních kabelů a napojení na PE... (dance)
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jaroslav Hasala on 14.03.2013, 06:24
V zapojení těchto přepěťových ochran zřejmě problém nebude.
S tímto způsobem zapojení jsem se už několikrát setkal, je to takhle namalováno i v návodu výrobce, takže to asi nějaký význam má.
Jak psal kolega Schwarz, poměrně často se setkávám s tím, že jsou použité přepěťové ochrany pro TN-S (L1, L2, L3 a N) v rozvaděčích, kde je provedeno rozdělení PEN, takže skutečně je modul N v podstatě "vyzkratován".  
Podle mě to nemá žádný význam a šlo by v těchto případech použít ochrany pro TN-C , ale zajímal by mě názor dalších.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 14.03.2013, 08:00
V tomto případě to je blbě a kdo to tak navrhl by zasloužil nakopat jednak použil zbytečně nejdqažší modul a zároveň zhoršil rovnováhu N PE chráněných vývodú, vzdálenost modulu od rozdělení bude zcela ind. s ohledem na konkrétní poměry
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jan Franěk on 14.03.2013, 12:50
Quote from: David Hruda on 13.03.2013, 20:47
Sehnal jsem projekt a je to takhle i v projektu,

Quote from: Jaroslav Hasala on 14.03.2013, 06:24
V zapojení těchto přepěťových ochran zřejmě problém nebude.
S tímto způsobem zapojení jsem se už několikrát setkal, je to takhle namalováno i v návodu výrobce, takže to asi nějaký význam má.


Quote from: Milan Hudec on 14.03.2013, 08:00
V tomto případě to je blbě a kdo to tak navrhl by zasloužil nakopat


Taky by mě zajímal ještě názor dalších kolegů  o:-) o:-) o:)
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 14.03.2013, 20:56
Že jsou přepěťovky v pr... je jasné.
Jen doplním: jedná se o rozvaděč v jednom z poschodí administrativní budovy, přívod CYKY-J 5x10+CY25.
Vrtá mi hlavou stav mezi N a PE, kde je paralelně propojka a bleskojistka- jaký to může mít význam?

Quote from: Václav Třetí on 14.03.2013, 04:03
Tak tyhle očouzené vraky z rozvaděče jedině vyházet i s kabeláží, buď použít nové a správně zapojit a nebo nic a záslepky. Máte to opravit nebo zrevidovat?

Mám to zrevidovat - pro mě je to nevyhovující: rozpor s projektem. Posléze asi budu i opravovat, takže mě zajímá, jestli je tohle zapojení blbost, nebo je v tom nějaký fígl, který neznám.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Kamil Novák on 15.03.2013, 08:46
Quote from: David Hruda on 14.03.2013, 20:56
...mě zajímá, jestli je tohle zapojení blbost, nebo je v tom nějaký fígl, který neznám.

Podle mne je správně a) (blbost).
Jiskřiště mezi N a PE nemá důvod fungovat. Navrhl bych v RZ výměnu za standardní SPD v zapojení 3+1 a není co řešit.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Martin H. on 15.03.2013, 09:29
Quote from: Jaroslav Hasala on 14.03.2013, 06:24
Jak psal kolega Schwarz, poměrně často se setkávám s tím, že jsou použité přepěťové ochrany pro TN-S (L1, L2, L3 a N) v rozvaděčích, kde je provedeno rozdělení PEN, takže skutečně je modul N v podstatě "vyzkratován".  


V mojom projekte na RD bola tiež (aj) takáto chyba, teraz vidím, že to nebolo nič neobvyklého.

Ale zaujímalo by ma, že keď taký rozvádzač potom "predpisovo" vyrába špecializovaná firma, čo spravia. Či si to všimnú, či sa pokúsia kontaktovať objednáteľa alebo projektanta alebo či to už po predchádzajúcich skúsenostiach s následnými reakciami radšej rovno zapoja a myslia si pritom svoje.

Potom by to bolo trochu ako s lekárnikmi. Musia dlho študovať, aby mohli podávať lieky z poličky podľa receptu od projektanta - teda chcel som napísať lekára.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jiří Schwarz on 15.03.2013, 11:07
Včerejší "úlovek", taky jsem příliš dobře nepochopil "wo co gou"
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Kamil Novák on 15.03.2013, 11:37
Quote from: Jiří Schwarz on 15.03.2013, 11:07
Včerejší "úlovek", taky jsem příliš dobře nepochopil "wo co gou"


Jistota je jistota.  ;D
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jiří Schwarz on 15.03.2013, 14:10
Quote from: Kamil Novák on 15.03.2013, 11:37
Jistota je jistota.  ;D

Tady to není o "jistotě"

To je v jakémsi prostoru, kde se "potkává" více napájecích sítí, takže "snad" to tam má nějaké opodstatnění.
Tam je spíše chyba, že ta přepěťovka je "před jističem" a ten přívod je jištěn tak, že to asi pro tu přepěťovku bude poněkud "silné"..., takže kdyby se otevřela při nějaké špičce, možná by se "radostí rozptýlila do okolí"...

Je to prostor, kde se některé věci řeší "radikálně", viz obrázek, za tohle už mě chtěli mlátit i posílat na psychiatrii, když jsem to někomu zkusil z legrace navhrnout do koupelny...
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 15.03.2013, 19:15
Jirko, můžeš sdělit nějaké podrobnosti o tom, co je na obrázku? Na futrech bylo napětí?
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 15.03.2013, 19:27
Jirko připojuji se, co tím chtěl někdo dokázat?
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jiří Schwarz on 15.03.2013, 19:35
Quote from: Milan Hudec on 15.03.2013, 19:27
Jirko připojuji se, co tím chtěl někdo dokázat?

To mě překvapuje, že se ptáš právě ty.
To je v jedné napájecí stanici pro drážní trakci 25kV AC a tam se důsledně spojuje vše se vším "a důkladně".
Někde to mají udělané méně nápadně, tohle jsem si vyfotil právě proto, že je to tak "vystavené na odiv"...

A je tak drsnej žertík, když se někdo zeptá na pospojování v koupelně a já vytáhnu takový obrázek?
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.03.2013, 19:46
Takto máme v jedné fabrice pospojovanou zkušebnu výdejních stojanů PHM. Další podobná realizace je v provozním skladu PHM na Vědeckotechnickém parku v Roztokách.

Pak jsem stejné pospojení viděl v rozvodně v datovém centru ve Škoda Auto (2x nezávislé 22kV rozvodny, celkem 10 DA a DUPS o celkovém instalovaném příkonu 20MVA).
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Michal Lužný on 15.03.2013, 20:57
Ve skladu barev jsme měli tou samou pásovinou prošpikovány všechny místnosti, futra, konstrukce, jen snad lopatku na smetí v kanceláři zapomněli zahrnout.  ;)
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 16.03.2013, 10:21
Quote from: Jiří Schwarz on 15.03.2013, 11:07
Včerejší "úlovek", taky jsem příliš dobře nepochopil "wo co gou"


Jirko, pasovinu kolem stěn má snad každý doma, tomu se nedivím, myslel jsem zapojení těchto přepěťovek.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Daniel Hudzík on 16.03.2013, 18:19
Quote from: Milan Hudec on 16.03.2013, 10:21
Jirko, pasovinu kolem stěn má snad každý doma

skusim to navrhnut doma coby dekoraciu stien:D
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 16.03.2013, 22:59
Quote from: Jaroslav Hasala on 14.03.2013, 06:24
V zapojení těchto přepěťových ochran zřejmě problém nebude.
S tímto způsobem zapojení jsem se už několikrát setkal, je to takhle namalováno i v návodu výrobce, takže to asi nějaký význam má.

Pátral jsem v dokumentaci výrobce a nenašel, můžete mě nasměrovat?
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 17.03.2013, 09:08
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Kamil Novák on 17.03.2013, 09:40
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2013, 09:08
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN


Máš na mysli stranu 13 uvedené příručky?  (norm)
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 17.03.2013, 09:41
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2013, 09:08
OEZ brožura přepěťovky hovoří o dvou metrech od rozdělení PEN

O dvou metrech vím (bod rozdělení je v tomhle případě mnohem dál), mě jde o to, že bleskojistka mezi N a PE B20/C je zkratovaná propojovacím modulem PR100 (v souladu s projektem).
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 17.03.2013, 10:47
Aha, ten modul se používá abys mohl všechny vodiče připojit v 3+1 z jedné strany
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 17.03.2013, 12:25
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2013, 10:47
Aha, ten modul se používá abys mohl všechny vodiče připojit v 3+1 z jedné strany

Ještě doplním, že se jedná o poměrně častou závadu v zapojení přepěťovek, odporující i obecnému ustanovení "po rozdělení, se již N a PE nesmí natvrdo spojovat".
Vzhledem k tomu, jací nýmandi, nazývající se sami elektrikáři se kolikrát v elektrice hrabou, je to ještě v "pohodě", už jsem zažil i případ, kdy na ekvipot. přípojnici kvůli řádnému vyrovnání potenciálů připojili L1,2,3, N a PE, což o to, vyrovnáno bylo, jen se nějak nesvítilo (dance) (dance)
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Vít Rotrekl on 17.03.2013, 13:10
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2013, 12:25
už jsem zažil i případ, kdy na ekvipot. přípojnici kvůli řádnému vyrovnání potenciálů připojili L1,2,3, N a PE, což o to, vyrovnáno bylo, jen se nějak nesvítilo (dance) (dance)


Ne ee... Jaký před tím bylo jištění? To mohla být pěkná pecka :-)
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 17.03.2013, 13:18
Quote from: Vít Rotrekl on 17.03.2013, 13:10
Ne ee... Jaký před tím bylo jištění? To mohla být pěkná pecka :-)

Byla tam cca. 3x32A, nic velkýho.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 17.03.2013, 13:26
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2013, 12:25
Ještě doplním, že se jedná o poměrně častou závadu v zapojení přepěťovek, odporující i obecnému ustanovení "po rozdělení, se již N a PE nesmí natvrdo spojovat".

Právě proto tady pátrám po tom, proč to tak je v projektu i fyzicky, prošlo to výchozí revizí... Praštilo mě to do očí na první pohled, ale raději jsem začal zjišťovat, jestli mi něco neuniklo, věda pokročila a takhle by to bylo správně.   (zle)

(pro některé kolegy: ano, projektant opatřil projekt razítkem ČKAIT).
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Kamil Novák on 17.03.2013, 17:28
Quote from: David Hruda on 17.03.2013, 13:26
(pro některé kolegy: ano, projektant opatřil projekt razítkem ČKAIT).
To je ale překvapení  >:D

Osobně bych si s tím nelámal hlavu.
Pokusil bych se kontaktovat projektanta s uctivou suplikou o vysvětlení. Třeba se spojovat N a PE už smí a třeba tento uzel nějak podporuje funkci SPD.  :-\

V každém případě, jestli je to podle projektu (vypracovaného hlavou pomazanou), nechal bych to tak. Je to jeho boj.
Ovšem do revize bych jako poznámku uvedl, co se mi na tom nezdá.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Jan Franěk on 17.03.2013, 17:42
Protože jsem marně hledal toto zapojení u výrobce těchto ochran, dovolil jsem si najít nejbližšího obchodního zástupce této firmy a zeptal se ho, jak to má být správně.
Vlastně mi jen potvrdil to, už tady napsali kolegové přede mnou. Že se jedná o propojovací modul a že je to tak prý v pořádku. Jen jsme se domluvili na tom, že se ještě podívá do diskusí, zkontroluje obrázek a napíše k tomu případně nějaký komentář.

Jak vidím, tato firma  nemá ,,svého Honzu Hájka", který by pro svou firmu dělala něco nad rámec povinností.  I to o něčem může vypovídat.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: Milan Hudec on 17.03.2013, 17:54
Quote from: Jan Franěk on 17.03.2013, 17:42
Že se jedná o propojovací modul a že je to tak prý v pořádku.



Pokud vidím dobře, tak to v pořádku není, správně to mělo být zapojeno tak, že spodek všech pěti modulů měl být propojen mezi sebou a nikam jinam, a zezhora zleva připojeny L1, L2, L3, N, PE.
Title: Re: Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
Post by: David Hruda on 17.03.2013, 18:42
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2013, 17:54
Pokud vidím dobře, tak to v pořádku není, správně to mělo být zapojeno tak, že spodek všech pěti modulů měl být propojen mezi sebou a nikam jinam, a zezhora zleva připojeny L1, L2, L3, N, PE.

Ještě by byla v pořádku varianta, že by byly propojeny dole L1, L2, L3, N, a shora N přes bleskojistku na PE.
Zapojení v reálu je myslím kombinace těchto dvou zapojení.