Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min? Motor bude na domácí vodárně.
Moznost c.1 - takovy jako je v projektu
Nelze li pouzit moznost c.1,pak je tu moznost c.2, a to je ohmuv zakon.
Pokud jste nedaval ve fyzice na zakladni skole pozor,je tu moznost c.3 - jmenovity proud je na stitku motoru.
Pokud nejde aplikovat ani moznost c.3, zavolejte si elektrikare, nebo zaslete objednavku na konzultaci.
Solidní výrobce dodává k 3fázové domácí vodárně motorový spouštěč! Kde už jak psal pan kolega přede mnou pouze nastavíte jmenovitý proud na požadovanou hodnotu ve vašem případě něco kolem 4 - 5A. Pozvěte si elektrikáře, stejně budete muset řešit nový přívod od rozvaděče a dělá se to třeba tak, že se kabel odjistí v rozvaděči a ochrana umístí až těsně k vodárně do originálního krytu v příslušném krytí je to perfektní s ohledem na údržbu!
Quote from: Radek Červený on 14.03.2013, 10:33
Pokud jste nedaval ve fyzice na zakladni skole pozor,je tu moznost c.3 - jmenovity proud je na stitku motoru.
Obávám se, že i při max. pozornosti by vědomosti z fyziky ZŠ nestačily na navrhování jištění motoru. Problematika je vzdálená i mnoha účastníkům fóra, což vyplynulo ze záměny pojmů jištění a zatížitelnost v propagovaném programu "jednoduchý návrh jištění", přičemž se jednalo o výpočet zatížitelnosti kabelu. :(
Quote from: Milan Illek on 15.03.2013, 09:20
Obávám se, že i při max. pozornosti by vědomosti z fyziky ZŠ nestačily na navrhování jištění motoru. Problematika je vzdálená i mnoha účastníkům fóra, což vyplynulo ze záměny pojmů jištění a zatížitelnost v propagovaném programu "jednoduchý návrh jištění", přičemž se jednalo o výpočet zatížitelnosti kabelu. :(
S tím co jste napsal bez rozporu plně souhlasím. Jenom se obávám, že tuto teorii rozvádět do podrobna k úvodní otázce by tak nějak ztrácelo smysl.
Quote from: Radek4044 on 14.03.2013, 10:01
Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min? Motor bude na domácí vodárně.
Předpokládám zapojení jistič v rozvaděči - kabel - 3f zásuvka a do této zásuvky zapojený motor čerpadla.
Jistič dejte 16A 3f B, kabel mezi jističem/rozvaděčem CYKY J 5x2,5 a na konec 16A pětikolíkovou zásuvku.
Před jistič je nutné z důvodu bezpečnosti zařadit proudový chránič 40A/0.03A - menší je za stejné peníze.
To Pavel Sládek148 : tak jste hezky popsal odjištění kabelu, tomu motoru by to ale nemuselo udělat dobře. Já bych raději použil RCD a motorový spouštěč.
Motorový spouštěč bývá součástí kvalitnějších vodáren, takže by to bylo mnohdy zbytečné. Jako obvykle je zde třeba říct, že by to měl vidět elektrikář nebo RT na místě,odhadování situace na dálku je ovlivněno nedostatkem informací, které nám tazatel-laik ani nemůže většinou podat.
Jistič a nebo ochranu? Elektrikář motorář by dal před motor motorový spouštěč s paramety dle štítku na motoru. I proto se na motory ty štítky dávají. A zásuvku do které to asi budete zapojovat pak jistit standartním způsobem pro daný typ zásuvky. Kabel stačí o průřezu 1,5 mm, protože jistě nebude delší jak 30 m. Pokud yb to byl pohyblivý přivod, doporučuji kabel v provedení TOTANEX, který je odolný vodě a nezpuchří vám za nějaký čas. Ale zdůrazňuji, že instalaci a zapojení by měla provídět osoba s patřičnou kvalifikací.
Doplnil bych jen, že:
Pro jištění motorů platí ustanovení ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 7.3.1, kde se uvádí, že ochrana proti nadměrnému oteplení musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW.
Volil bych motorový spouštěč.