Kabel cca CYKY 3x120 nebude využíván, lezí v klubu místnosti, která je pristupna jen nekolika osobam. Jedná se o přívod, který bude připojen až za rok po navyseni vykonu privodniho jistice, nutno provest prurazy, zajistit firmu. Vystupni konec kabelu je vsak pripojen k sinam a je na něm napětí. Kabel je zakončen v krabici a označen vystraznou tabulkou,
Me osobne se toto reseni nelibi. Ale revizak elektrikaru toto odsouhlasil s tim ze kabel nelze odpojit od sin zaizolovat a znovu ho pripojit k sinam po roce.
CYKY 3x120 ?
Nicméně proč ne, takových případů, kdy kabel pod napětím "čeká" na své využití je spousta, pokud je vhodně ukončen nevidím problém.
Děkuji, budu mít o něco klidnější spaní.
Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím.....
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.
Quote from: Jiří Přiklopil on 26.03.2013, 22:55
Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím.....
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.
Přesně tak. (jednicka)
Není to asi nic proti ničemu, ale :
- 3x120mm2 je na jednofázový vývod trochu "silná káva" a na třífázový tam jaksi něco chybí :-\
- nevidím důvod, proč by měl být takovou dobu pod napětím, když se bude muset stejně v případě využití při výchozí revizi proměřit
- při zavádění kabelu stěnami (průrazy) bude muset být stejně odpojen od napětí
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění? :-[
Nevím, co mají někteří kolegové proti samohlídání měděného kabelu proti náhlému zmizení, nebo postupnému zkracování v místnosti s přístupem omezeného počtu osob? :D :D :D
Quote from: Kamil Novák on 27.03.2013, 00:27
...
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění? :-[
V praxi se setkávám s tím, že "slovo vedoucího provozu" má vyšší váhu než článek v normě, protože "skutečný výpadek v provozu" se vyčísluje úplně jinak, než "fiktivní výpadek, kterým hrozí RT při poruše"
Quote from: František Janeček on 27.03.2013, 11:06
Nevím, co mají někteří kolegové proti samohlídání měděného kabelu proti náhlému zmizení, nebo postupnému zkracování v místnosti s přístupem omezeného počtu osob? :D :D :D
Tak tak, i kdyby hliníkový, zadarmo určitě nebyl >:D
Podľa mojej skúsenosti , ak ten kábel ešte niekedy chcete použiť, tak ho nechajte pod napätím, pokiaľ vám to nezakážu policajti. Totižto v jednom nemenovanom podniku pravidelne počas dlhšej odstávky mizol kábel 6 Kv , samozrejme medený. Užívateľ chcel nechať kábel ako (samostrážiaci) , čiže pod napätím. Keď sa to dozvedeli policajti, jednoznačne to zakázali odôvodnením, že by to mohlo v prípade krádeži niekomu ublížiť a tomu sa musí zabrániť.Citujem políciu: Vy predsa nemôžete zlodeja odsúdiť . Na to je súd.
Jedná se přesně o kabel CYKY 3x120+70, který bude sloužit pro navýšení výkonu, je přímo připojen na šíny. Samozřejmě až budou technici manipulovat s kabelem bude odpojen a proměřen.
Děkuji za Vaše podněty