Title: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Jan Kovalcik on 09.04.2013, 11:19
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.
Ako je to podľa vás najjednoduchšie a najspoľahlivejšie možné zapojiť ?  

Do čerpadla v studni ide kábel 4x2,5 z tlakového spínača a ističa na nádobe ktorá je vo vnútri domu. Zdá sa, že systém nepotrebuje N takže bolo by možné to prevádzkovať len z 3-ma fázami plus PE na kostre ?
Líši sa nejako motor na čerpadle od motora napríklad na miešačke, pri ktorom viem, že N nie je potrebný ...
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Jiří Schwarz on 09.04.2013, 12:07
3f motor nepotřebuje N vodič.
Ale u vodárny záleží na tom, jak je dělané ovládání, jestli je tlakový spínač taky 3f, nebo máte jen 1f spínač, kterým se ovládá nějaký stykač, relé,...
Ale to by snad "elektrikáři" mělo být jasné...
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: František Šohajda on 09.04.2013, 12:30
Takové zapojení je snad základ oboru elektro ?  ;D
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Zdenek Hejčl on 09.04.2013, 23:38
 Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
To není tak jednoznačné, v jistých aplikacích je u motoru N nutný...
Viz: některé baličky.
Taky jsem narazil....  ;)
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Milan Illek on 09.04.2013, 23:51
Quote from: Jan Kovalcik on 09.04.2013, 11:19
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.

Rekonstrukcí el. inst. v domě nemůže vzniknout TN-S, ale pouze TN-C-S, tak jako z černého piva neuděláte světlé, ale pouze řezané.  :)
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Václav Třetí on 10.04.2013, 09:19
Staré typy domácích vodáren Sigma z 50. a 60. let, které měly stykač, byly vybaveny stykačem s cívkou 380 (400)V, takže vodič N také nepotřebovaly. Novější typy už byly vybaveny třípólovým tlakovým spínačem a stykač nebyl použit.
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Michal Lužný on 10.04.2013, 12:05
S jednou starou vodárnou mám zrovna co do činění a je to přesně případ, který popisuje pan Václav Třetí (stykač s cívkou na 380V).
Už tam bylo měněno kde co, čerpadlo, tlakový spínač aj., jen stykač (zřejmě díky kvalitě zpracování a naddimenzovanosti) drží jako bejk, ani fáze připojené modrými vodiči mu, zdá se, nevadily.  ;)
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Jiří Schwarz on 10.04.2013, 16:51
Quote from: Zdenek Hejčl on 09.04.2013, 23:38
Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
To není tak jednoznačné, v jistých aplikacích je u motoru N nutný...
Viz: některé baličky.
Taky jsem narazil....  ;)

A to je pro motor nebo pro nějaké kontrolní nebo ovládací obvody?
Title: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Post by: Zdenek Hejčl on 11.04.2013, 00:00
Ne, pro normální chod.