Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C
Ten zásuvkový obvod v garáži je napájen z toho hlavního jističe 20 A s char. B?
Ohledně toho, zda vám ČEZ něco povolí - což zeptat se tam?
Rozhodně nedovolí a zdůvodní vám to tím že když tam bude jistič C20 tak jim to bude pouštět proudový nárazy do sítě a proto musíte mít B25 (akorát tedfa nevim jak ty rázy ta pětadvacítka profiltruje ;D ) - moje 2 roky stará zkušenost :D
Domluvte se na čezu nebo se poptejte nějakého technika, co jezdí vaši oblast, zda je něco takového průchozí.
Quote from: Karel Štofl on 10.04.2013, 19:22
Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C
"Lepší" asi není ten správný výraz...
C16 může vypadnout při proudu nad 80 A a musí vypadnout při 160A
B20 může vypadnout nad 60A a musí při proudu 100A
Takže když tam bude svářečka dělat "špičku" kolem 100A nebo mírně nad, je chování jističů celkem technicky zdůvodnitelné.
Výše napsané platí pro reakci "zkratové magnetické spouště", u jističe, který nemá stářím nebo opakovaným přetěžováním zhoršené vypínací vlastnosti.