Ohledně výběru zapojení měřicích transformátorů napětí pro elektroměr - viz příloha.
Elektroměr je naparametrisován na napětí 3x100V, dvousystémové měření proudu (Aron).
Jaký je hlavní důvod pro použití jednoho nebo druhého zapojení?
Obě zapojení jsou po stránce funkčnosti rovnocenná.
Pokud už se tím zabýváte, tak doporučuji pečlivě prostudovat podmínky měření toho kterého distributora, a zkrátka zrealizovat jím upřednostňované zapojení (byť ani ta další nemusí být vysloveně závadná). Popř. to s ním konzultovat. Vyvarujete se tím pak zbytečně různým žabomyším diskusím, že má být pořadí MTP za MTN nebo naopak, že se chce MTN do trojúhelníku/hvězdy, že se chce/nechce jistit přívody na zkušební svorkovnici, že musí být zajištěno náhradní napájení 100VAC pro elektroměr, atp.
Pokud to má být fakturační měření, tak platí připojovací podmínky distributora. Např. v PRE je ve schematech zapojení se třemi MTN. Ale na stávajícím místě, při poruše MTN, lze ponechat zapojení s dvěma dvojitými, nebo přepojit a použít tři MTN.
Ale teorie - pro elektroměr je potřebné sdružené napětí, v prvním případě může vzniknout "nějaká" nepřesnost kdy se sdružené napětí vlastně "vyrábí" z fázového. Při použití dvou MTN z nich přímo máte k dispozici sdružené napětí 100V.